搜索
bottom↓
回复: 30

MAX485芯片被烧坏是什么原因。

[复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2009-9-24 08:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照常用的MAX485电路图接的485电路,老是在通讯一段时间后,发现通讯失败。
然后测量485空载 A B脚电压只有1.2V左右。
是不是485芯片烧毁,不知道这个是什么原因……
485始端的120欧没加,通讯用的是标准的屏蔽线。

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

曾经有一段真挚的爱情摆在我的面前,我没有珍惜,现在想起来,还好我没有珍惜……

出0入0汤圆

发表于 2009-9-24 09:15:48 | 显示全部楼层
应当没有烧毁

出0入0汤圆

发表于 2009-9-24 09:30:55 | 显示全部楼层
加TVS保护,我们的以前也是老坏

加了以后稍微好点

出0入0汤圆

发表于 2009-9-24 09:43:44 | 显示全部楼层
可能和程序里面的延时有关系吧...

出0入0汤圆

发表于 2009-9-24 09:46:51 | 显示全部楼层
把你的线路组成说一下,485的上拉下拉多大?有多少节点

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2009-9-24 10:08:24 | 显示全部楼层

电路图 (原文件名:485.jpg)

这个和程序里面的延时有关系?

出0入0汤圆

发表于 2009-9-24 11:34:02 | 显示全部楼层
接收端呢?电路是否一样?485的AB脚状态受整个总线影响的

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2009-9-24 12:29:53 | 显示全部楼层
一样的~
头像被屏蔽

出0入0汤圆

发表于 2009-9-24 12:41:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

出0入0汤圆

发表于 2009-9-24 13:03:42 | 显示全部楼层
我也遇到过,很随机的,上电瞬间有时会发现4脚的电压是2伏左右,正常是5V,这时485芯片会热,你上电把单片机的TXD置为高阻,延时一小段时间再开串口,试下吧!你问我为什么会这样,我也说不上来,也许芯片的DI在上电的瞬间发生锁死吧

出0入0汤圆

发表于 2009-9-24 13:20:27 | 显示全部楼层
我没看懂这个电路的4N35是做什么~

出0入0汤圆

发表于 2009-9-24 13:24:50 | 显示全部楼层
LZ的485电路所用电源没有隔离,所以光耦就是白搭

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2009-9-24 13:51:39 | 显示全部楼层
这个图是老图~后来4N35前后电源是分开的~
难道就是质量不好引起的?
一般原装进口485多少一片呢?

出0入0汤圆

发表于 2009-9-24 14:09:55 | 显示全部楼层
邮购部网站有,自己去看下吧,我比较喜欢拿amork的邮购部的价格做参考,比较实在!

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2009-9-25 16:12:51 | 显示全部楼层
查了下价格~和我们买的价格是有点区别~
差了一倍左右~
是不是就是质量问题引起的……
我只想确定这个线路没问题吧……

出0入0汤圆

发表于 2009-9-25 18:07:38 | 显示全部楼层
tvs用个双向的就可以了吧,另外是不是对地也要加tvs

出0入0汤圆

发表于 2009-9-26 09:18:03 | 显示全部楼层
你要先测量一下是哪个地方损坏,例如:是VCC-GND,还是其他的管脚之间;是开路、短路还是特性异常。损坏时的情况,有没有进行带电插拔?当时天气情况等?

不过先有一点:A、B确实需要加对地的保护。

另外,电源的滤波电容还是不要省的好。

出0入0汤圆

发表于 2009-9-26 10:26:25 | 显示全部楼层
换TI的65HVD3082 吧,内部保护电路完善,价格便宜。150个节点,不外加任何保护电路已经在工厂使用接近2年。最好的地方是不需要加上下拉电阻,芯片内部有总线悬空保护。

出0入0汤圆

发表于 2009-9-26 11:08:18 | 显示全部楼层
P6KE15太大,用6.8,AB对地也要加
MAX485价的多,找好供应商

出0入0汤圆

发表于 2009-9-27 11:52:46 | 显示全部楼层
to 阿莫站长
先申明,不是对您和你网站不敬!!!
我从你网站购买过原装的MAX485EPA  MAX485CPA,国产的MAX485
         其中有一批原装的MAX485EPA  批号0823损坏率很高,不知道什么原因!坏片换了国产的就OK!
         之前利而达买过SP485,也损坏率较高,不知道是什么原因。
        电路是按标准电路接的,没有TVS保护,上拉下拉都是2K电阻。
        RS485总线上有个台达的触摸屏,两个变频器,一个单片机模块(用485芯片)
        盼大家也指点指点。谢谢!
        换国产的MAX485,批号802 ,挺皮实,坏的少,也是阿莫这里买的,以前其他地方买的,也有批次损坏率高

出0入0汤圆

发表于 2009-9-28 09:07:21 | 显示全部楼层
总线悬空和数据碰撞是485驱动芯片损坏的重要原因。
头像被屏蔽

出0入0汤圆

发表于 2009-9-28 09:14:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

出0入0汤圆

发表于 2009-12-16 17:18:09 | 显示全部楼层
卖电子芯片,有需求联系。13545269906

出0入0汤圆

发表于 2010-6-11 00:03:07 | 显示全部楼层
MAX485内部自带上拉和接地电阻的。R60 R61会不会形成振荡电路?感觉D36 D37这样接没有效果。

出0入0汤圆

发表于 2010-12-22 12:38:37 | 显示全部楼层
mark

出10入12汤圆

发表于 2011-4-18 13:45:10 | 显示全部楼层
market

出0入0汤圆

发表于 2011-9-29 15:53:15 | 显示全部楼层
学习中!

出0入0汤圆

发表于 2013-11-19 16:27:02 | 显示全部楼层
“国产”仿冒,很坑人的

出0入0汤圆

发表于 2013-11-20 14:30:17 | 显示全部楼层
homemyc 发表于 2009-9-28 09:07
总线悬空和数据碰撞是485驱动芯片损坏的重要原因。

你好,看到你说“总线悬空和数据碰撞时485芯片损坏的重要原因”,对此不甚理解,诚恳求解,特别是数据碰撞。谢谢,望回复!

出0入0汤圆

发表于 2013-11-21 19:36:37 | 显示全部楼层
homemyc 发表于 2009-9-26 10:26
换TI的65HVD3082 吧,内部保护电路完善,价格便宜。150个节点,不外加任何保护电路已经在工厂使用接近2年。 ...

能否提供下65HVD3082的原理图?接口部分

出0入0汤圆

发表于 2014-3-12 11:03:14 | 显示全部楼层
sbgavin 发表于 2013-11-20 14:30
你好,看到你说“总线悬空和数据碰撞时485芯片损坏的重要原因”,对此不甚理解,诚恳求解,特别是数据碰 ...

数据碰撞是总线中两个485结点同时发送数据,若其中一个发‘0’,另一个发‘1’此时就会发生数据碰撞,如果485电路不够完善就可能会导致485芯片损坏。