搜索
bottom↓
回复: 59

示波器测量220市电,可真恐怖啊

[复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2011-8-28 18:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
老是跳闸,幸好不烧示波器,谁能说说怎么用示波器测量市电么?

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

曾经有一段真挚的爱情摆在我的面前,我没有珍惜,现在想起来,还好我没有珍惜……

出0入8汤圆

发表于 2011-8-28 18:25:39 | 显示全部楼层
接隔离变压器测。。。这个不知讨论过多少次了

出0入0汤圆

发表于 2011-8-28 18:25:47 | 显示全部楼层
听说要么加变压器隔离,要么把示波器的地线不接

出0入42汤圆

发表于 2011-8-28 18:26:05 | 显示全部楼层
你为啥要测市电? 买隔离变压器隔离被测设备,买差分探头
去掉示波器的接地,别电到自己,不要把另一个通道搞到冷地了.


也是几百贴的人了,犯这样的错...

出0入54汤圆

发表于 2011-8-28 18:28:00 | 显示全部楼层
我公司有个泰克的可以直接测市电,型号忘了。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-8-28 18:30:23 | 显示全部楼层
呵呵,见笑了,记得以前测量过挺好,好像是TDS210,现在不行了

albert_w 你好!

不要把另一个通道搞到冷地了

这句怎么理解呢?

出0入0汤圆

发表于 2011-8-28 21:07:34 | 显示全部楼层
讲通俗一点,你如果没有隔离变压器,就把插头的地线撇掉不要

最好是有隔离变压器,要是弄不好,跳闸过后示波器就直接挂了

出0入0汤圆

发表于 2011-8-28 21:23:46 | 显示全部楼层
用高压探头能不用隔离变压器吗

出0入0汤圆

发表于 2011-8-28 21:37:03 | 显示全部楼层
示波器的地线不接.

出0入0汤圆

发表于 2011-8-28 22:03:52 | 显示全部楼层
回复【7楼】xyx2009xyx
用高压探头能不用隔离变压器吗
-----------------------------------------------------------------------

不能,公地会短路的,

出0入42汤圆

发表于 2011-8-28 22:05:44 | 显示全部楼层
回复【5楼】jishanlaike  阿弱
呵呵,见笑了,记得以前测量过挺好,好像是tds210,现在不行了
albert_w 你好!
不要把另一个通道搞到冷地了
这句怎么理解呢?
-----------------------------------------------------------------------
比如开关电源,冷端的地很可能和大地连接的
多数示波器所有通道共地,你隔离了示波器.但是ch1接了热低,che接了冷地,结果就是又跳闸了

出0入0汤圆

发表于 2011-8-28 22:22:54 | 显示全部楼层
加上220/220的隔离变压器,再把输入电压分压,比较安全

出0入0汤圆

发表于 2011-8-28 22:28:44 | 显示全部楼层
mark

出0入0汤圆

发表于 2011-8-28 23:01:54 | 显示全部楼层
跟示波器的品牌有关。
我的同事都用隔离变压器,唯独我一个人直接用泰克示波器测220V线路,数年来,从没出过事。
国产的示波器要把接地线去掉才行,否则会把线路烧掉。

出0入0汤圆

发表于 2011-8-28 23:11:04 | 显示全部楼层
回复【13楼】kent
跟示波器的品牌有关。
我的同事都用隔离变压器,唯独我一个人直接用泰克示波器测220v线路,数年来,从没出过事。
国产的示波器要把接地线去掉才行,否则会把线路烧掉。
-----------------------------------------------------------------------

就是泰克的也要去掉地线才行.在工厂一般都是这个做法.

出300入0汤圆

发表于 2011-8-29 02:56:13 | 显示全部楼层
OSC自身接地,已获取地电平了。
楼主不会勇敢的拿着小夹子去捅火线,然后打算测零线波形吧?
听说您有几百帖积分了,那我选您是我心中最无畏的神!

出0入0汤圆

发表于 2011-8-29 06:55:57 | 显示全部楼层
我用1000:1的高压探头测过交流电,波形显示无误,幸好没弄出事故,万幸!汗~~~

出70入145汤圆

发表于 2011-8-29 07:25:10 | 显示全部楼层
用万用表量下探头的地和插头的接地是否连一起,连一起导致地线漏电调闸。我用鼎阳去掉地线后先串一个负载测交流没事,我就直接测了。品牌什么的是浮云。隔离才是王道。想想因为测量连接起来的几个系统是否隔离,电位差有没有超过良辰就行了

出0入0汤圆

发表于 2011-8-29 08:32:25 | 显示全部楼层
回复【15楼】whtom  总是被人骗
osc自身接地,已获取地电平了。
楼主不会勇敢的拿着小夹子去捅火线,然后打算测零线波形吧?
听说您有几百帖积分了,那我选您是我心中最无畏的神!
-----------------------------------------------------------------------
你总是这么幽默

出0入0汤圆

发表于 2014-9-15 10:15:30 | 显示全部楼层
测市电是为了看,感性负载还是容性负载?

出0入0汤圆

发表于 2014-9-15 10:17:30 | 显示全部楼层
最好是接隔离变压器,这样不会触电的

出0入0汤圆

发表于 2014-9-15 10:27:47 | 显示全部楼层
那你 万用表的 二极管当量一下 你的表笔地线跟示波器的插头地线 你会发现是通的。 幸好你的开关带漏电保护。

出0入0汤圆

发表于 2014-9-15 11:49:33 | 显示全部楼层
用隔离变压器

出0入0汤圆

发表于 2014-9-15 14:32:40 | 显示全部楼层
要接隔离变压器,注意地线

出0入0汤圆

发表于 2014-9-15 14:42:16 | 显示全部楼层
albert_w 发表于 2011-8-28 22:05
回复【5楼】jishanlaike  阿弱
呵呵,见笑了,记得以前测量过挺好,好像是tds210,现在不行了
albert_w 你 ...

请问,什么叫热地,什么叫冷地?

出0入0汤圆

发表于 2014-9-15 15:05:22 | 显示全部楼层
隔离探头,11

出0入0汤圆

发表于 2014-9-15 20:33:51 | 显示全部楼层
测市电得加隔离变压器

出0入0汤圆

发表于 2014-9-15 20:36:41 | 显示全部楼层
像我这样小白,先用福禄克的196随便搞下,然后在上泰克什么的

福禄克起探道的作用哈

出0入0汤圆

发表于 2014-9-15 20:39:29 | 显示全部楼层
隔离变压器的用法也是有讲究的,差分带隔离的高压探头最好。

出90入4汤圆

发表于 2014-9-15 20:43:46 | 显示全部楼层
隔离变压器是王道,也可不接示波器的地线

出0入0汤圆

发表于 2014-9-15 20:49:15 | 显示全部楼层
没测试过,隔离变压器一般用那种?

出0入0汤圆

发表于 2014-9-15 21:12:08 | 显示全部楼层
经常用示波器测市电。泰克的,利利普的 都用过。泰克的 插头没有接地线,利利普的,虽然插头接了地线,但是用的是电池供电(不用插头线)

出0入0汤圆

发表于 2014-9-15 21:14:00 | 显示全部楼层
学习了   下次就不会再犯

出0入0汤圆

发表于 2014-9-15 21:17:30 | 显示全部楼层
楼主神勇啊         

出0入0汤圆

发表于 2014-9-15 21:31:36 | 显示全部楼层
第一次知道可以这么搞

出50入8汤圆

发表于 2014-9-15 22:01:41 | 显示全部楼层
隔离之后保险

出0入0汤圆

发表于 2014-9-16 06:35:40 来自手机 | 显示全部楼层
隔离后不会漏电跳闸,只会过流跳闸了

出0入0汤圆

发表于 2014-9-16 07:10:00 | 显示全部楼层
泰克有四通道全隔离的示波器  你可以找找看   应该很贵

出0入0汤圆

发表于 2014-9-16 08:08:05 | 显示全部楼层
是否示波器的探头地接的是大地?

出0入0汤圆

发表于 2014-9-16 08:14:03 | 显示全部楼层
albert_w 发表于 2011-8-28 22:05
回复【5楼】jishanlaike  阿弱
呵呵,见笑了,记得以前测量过挺好,好像是tds210,现在不行了
albert_w 你 ...

同意。跳闸要搞清问题所在。一般的二通道示波器都是不隔离的。

出0入127汤圆

发表于 2014-9-16 08:16:01 | 显示全部楼层
huangdog 发表于 2011-8-28 18:25
接隔离变压器测。。。这个不知讨论过多少次了

有三种办法,1:隔离变压器给示波器供电,2:采用高压差分探头(测量电压和示波器是隔离),3:去掉电源线的地线 。3种方法各有优缺点,方案1要价格铁疙瘩,方案2价格贵,但是用途广,安全,方案3简单, 但是不建议采用

出0入0汤圆

发表于 2014-9-16 08:26:20 | 显示全部楼层
很多示波器探头的地与大地连接.

出0入0汤圆

发表于 2014-9-16 08:26:38 | 显示全部楼层
跳闸没坏示波器已经是最好的结果了。高压还是要注意安全,该买隔变还是得买。

出0入0汤圆

发表于 2014-9-16 08:31:28 | 显示全部楼层
隔离是需要的,探头地有时确实会打掉电路,毕竟是公地的。

出50入0汤圆

发表于 2014-9-16 08:33:31 | 显示全部楼层
学习了   

出0入0汤圆

发表于 2014-9-16 08:56:30 | 显示全部楼层
加个变压器很好测

出0入0汤圆

发表于 2014-9-16 09:40:31 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的,还是方案1比较好

出0入0汤圆

发表于 2014-9-16 13:15:27 | 显示全部楼层
示波器测市电做什么?  还有市电是纯正弦波吗?

出0入0汤圆

发表于 2014-9-16 13:35:20 | 显示全部楼层
老问题了,地线断开

出0入0汤圆

发表于 2014-9-16 14:04:45 来自手机 | 显示全部楼层
csq463276932 发表于 2011-8-28 21:37
示波器的地线不接.

虽然可测不跳了,但测的时候所有旋钮,接口,甚至外壳都可能带电,摸 到死!

出0入0汤圆

发表于 2014-9-16 14:07:15 | 显示全部楼层
买个小的隔离变压器

出0入0汤圆

发表于 2014-9-17 14:43:05 | 显示全部楼层
示波器的地线要拆掉,不然会跳闸的,相当于在示波器上把大地和零线接一起了。另外,一般示波器的表笔耐压都是600v吧,测量220v应该没事

出0入0汤圆

发表于 2020-7-20 18:06:52 | 显示全部楼层
我今天也是试了下,跳砸了

出0入0汤圆

发表于 2020-7-20 19:29:11 来自手机 | 显示全部楼层
不知道示波器GND端跟AC电源第连通的,自己面壁去

出40入70汤圆

发表于 2020-7-21 01:17:30 | 显示全部楼层
和220V打交道的事情坚决不干,不要问为什么,炸管,触电等等,搞得一天都没心情!

出0入0汤圆

发表于 2020-7-21 20:16:30 | 显示全部楼层
学生时代测过晶闸管的输出波形,当时并不曾用隔离变压器

出0入0汤圆

发表于 2020-9-1 09:31:34 | 显示全部楼层
示波线地线不接可以测

出45入88汤圆

发表于 2020-9-1 09:36:51 | 显示全部楼层
隔离变压器会把干扰波形过滤掉。最好用分压电阻分压后再测量。地线断开。

出0入0汤圆

发表于 2020-9-1 10:08:55 | 显示全部楼层
示波器的地线掰掉就好了  我这边都是这样用的  没跳过闸  这是基本常识

出0入0汤圆

发表于 2020-9-1 10:12:09 | 显示全部楼层
你用个内置电池的示波器,不接220电源就没事
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子技术论坛 ( 粤ICP备2022115958号, 版权所有:东莞阿莫电子贸易商行 创办于2004年 (公安交互式论坛备案:44190002001997 ) )

GMT+8, 2024-6-3 08:13

© Since 2004 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com