搜索
bottom↓
回复: 50

接有线电视线跳闸 帮忙分析下原因

[复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2011-12-2 21:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新房,没有电视,买了电视盒,但是一插有线电视线就跳闸(单元总闸和室内插座闸)。
初步分析
1 室内布线的问题,可能性不大,因为强弱电是分开的,有线电视线是单独走的;
2 新买的电视盒有问题,但是不接有线电视线时,电视盒开机正常。

大伙帮忙分析一下问题可能出在哪儿?

以前有此下暴雨,室内插座闸也跳闸,雨小了就好了,一直还没搞清楚为什么,大伙也帮帮忙分析下原因。

谢谢!

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

曾经有一段真挚的爱情摆在我的面前,我没有珍惜,现在想起来,还好我没有珍惜……

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-12-2 22:09:10 | 显示全部楼层
顶一下

出0入42汤圆

发表于 2011-12-2 22:36:14 | 显示全部楼层
这新房装修得 。。。下雨跳闸。
有线跳闸可能和有线cable外皮接大地有关系。试试看拿外壳碰天线口的外壳看看。

也许漏保太灵敏了,Y电容导致跳闸

出0入476汤圆

发表于 2011-12-2 22:44:52 | 显示全部楼层
你没有采用有线电视分配器。使得你的地和有线电视的地共地了,同时你有设备漏电。

出0入0汤圆

发表于 2011-12-2 23:00:10 | 显示全部楼层
还有。看是不是你的几个的插座的零线和火线是不是接在了不同的漏电开关上

出0入0汤圆

发表于 2011-12-2 23:18:50 | 显示全部楼层
同意楼上观点,有地方漏电

出0入0汤圆

发表于 2011-12-3 09:21:34 | 显示全部楼层
有人的电视插有线跳闸,换冷热地电容好。
也有是隔离线圈漏电引起的。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-12-3 19:22:31 | 显示全部楼层
顶一下

出0入0汤圆

发表于 2011-12-3 20:01:47 | 显示全部楼层
单元总闸也跳的话,那就是漏电了。从地线引流。应该是电缆或是设备的零/地线

出0入0汤圆

发表于 2011-12-7 14:05:07 | 显示全部楼层
楼主这样的布线或设备一定要认真检查了,非常不安全。这个现象,就是线路或设备有漏电!简单一点的检查,可以用万用表的电阻高阻档测量,先把室内的漏电开关打开切断回路(零线与火线都要切断),一个表笔接地(找一个你认为有点潮的墙中固定的钉子),另一表笔接这室内的零线或火线(一定要确保室内电源开关是断开线路的),如果有一条线的阻值是太低的(指零线或火线),就是这条线有问题或接在线路的电器有问题,一样一样的把各个电器分别拨下插头再测,这样可发现问题。

出0入0汤圆

发表于 2011-12-7 14:07:00 | 显示全部楼层
如果不会操作,还是请师傅吧,这个现象一定要排除啊,安全第一!

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-12-7 19:31:43 | 显示全部楼层
现在的情况:
电视盒在别的地方用没问题;
显示器也没问题,不接有线线,接DVD正常‘
单独接有线不接显示器 不跳闸;
单独接显示器不接有线 不跳闸;
同时接才跳。
更奇怪的是
找了个带漏电保护的电源排插,电源排插上的开关不开,注意是不开排插上的开关,插着有线,显示器线的外壳一碰电视盒的显示器接头外壳就跳闸。

按我的理解应该是火线零线短路才会跳吧。

电工们,帮忙分析下!!!

出0入0汤圆

发表于 2011-12-7 19:43:05 | 显示全部楼层
漏电是漏电保护动作,上面的那个小钮会弹起,短路小钮不会弹起的,插座开关不开也会跳只能说明零火混乱,外壳带电

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-12-7 19:54:55 | 显示全部楼层
请帮忙分析分析可能的原因(配图说明更好),如何排查?
谢谢!!!

肯定和有线线有关系。

出0入0汤圆

发表于 2011-12-7 19:57:39 | 显示全部楼层
这个原因应该是你们电工在装的时候线分组的问题,比如空调的一般都会单独搞个空气开关的,但是地线接的时候分错组了,结果就是插座上一插东西就跳闸!!!!!!!
修改错别字!

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-12-7 20:10:17 | 显示全部楼层
配电箱有5个开关,一个总的,一个照明,一个插座,二个空调,只有插座的开关上有漏电保护,空调没有插。

楼上回复的按看不懂啊,改如何排查呢???

出0入0汤圆

发表于 2011-12-7 20:18:51 | 显示全部楼层
叫给你们布线的人,一说他们说知道了,我家新房也有类似的问题,零线换一下组就好了。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-12-7 20:27:31 | 显示全部楼层
回复【16楼】wzyllgx
叫给你们布线的人,一说他们说知道了,我家新房也有类似的问题,零线换一下组就好了。
-----------------------------------------------------------------------

您的意思是火线零线接返会这样?

不接有线的线时不跳闸。

出0入0汤圆

发表于 2011-12-7 20:31:40 | 显示全部楼层
回复【17楼】McuY
是这个插座的火线跟零线接到了不同的开关上

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-12-7 20:55:47 | 显示全部楼层
回复【18楼】mcu_mouse
-----------------------------------------------------------------------

不明白
怎么会接到不同的开关呢

现在是两个插座分别接了一个插线板且都是关的

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-12-7 21:14:36 | 显示全部楼层
用电笔测三孔插座右下是火线。

出0入0汤圆

发表于 2011-12-7 21:16:07 | 显示全部楼层
回复【17楼】McuY
不是火线零线接反了,是A组的零线接到B组了,B组的零线接到A组了。

出0入0汤圆

发表于 2011-12-7 21:38:19 | 显示全部楼层
有线电视地线与显示器上的地线存在电位差,还好楼主有保护开关,要不会烧机。我之前在一家生产液晶电视机公司做过研发,为了电源板共用和节省安规申请费用,国内的液晶电视机也用三芯电源,造成很多烧机事故。最后给Tuner加上隔离器(有线电视地线与显示器上的地线隔离)才解决问题。所以只要在有线插头处加个隔离器就可以了。


很奇怪难道楼主有线电视入户没有通过像盒子的东西吗?里面有隔离电容呀~~

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-12-7 21:40:51 | 显示全部楼层
回复【21楼】wzyllgx
-----------------------------------------------------------------------

配电箱有5个开关,一个总的,一个照明,一个普通插座,二个空调插座,
您的意思是可能是照明或者空调插座的零线接到普通插座上了?

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-12-7 21:41:33 | 显示全部楼层
这样可不好太好查

出0入0汤圆

发表于 2011-12-7 22:02:34 | 显示全部楼层
去配电箱看是哪个跳闸了,然后看它的进线和出线。仔细观察看是不是有接错的

出0入0汤圆

发表于 2011-12-7 22:02:56 | 显示全部楼层
去配电箱看是哪个跳闸了,然后看它的进线和出线。仔细观察看是不是有接错的

出0入0汤圆

发表于 2011-12-7 22:10:52 | 显示全部楼层
配电箱里面的零线是从一个零排引出来的.地线是单独一个端子排,你看看线接错没有

出0入0汤圆

发表于 2011-12-7 22:34:01 | 显示全部楼层
对的,零线与地线短路了。

出0入42汤圆

发表于 2011-12-8 01:24:32 | 显示全部楼层
有线在这里就是个大地的意思,哎。。。

出0入0汤圆

发表于 2011-12-8 08:28:48 | 显示全部楼层
大家别费劲了,楼主听不懂的。

出0入0汤圆

发表于 2011-12-8 08:48:34 | 显示全部楼层
猜测估计楼主要不是学软件要不就是学弱电的,对强电过于迷茫。。。 还是找给你家布线的电工来查看比较可行。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-12-8 09:37:30 | 显示全部楼层
回复【25楼】mcu_mouse
-----------------------------------------------------------------------

是插座的开关跳闸,这个开关一组粗线进,出来两组稍细线。

出0入0汤圆

发表于 2011-12-8 10:06:06 | 显示全部楼层
是CRT显示器的问题!
显示器vga插头的金属屏蔽外框带有110V的电压,

只要这个110V是经过室内保护地正常卸掉的,就不会有问题
要是不经过室内保护地,比如是经过有线电视的信号地卸掉的,
漏保肯定跳

解决办法:
1、不用漏保
2、正经买个电视吧

这是我安装有线时经常遇到的问题,希望高手来指导指导

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-12-8 10:40:52 | 显示全部楼层
回复【34楼】idodi
-----------------------------------------------------------------------

LCD显示器也有这110V么?好像手触是没感觉的呀。

您经常遇到这样的问题,那就是个普遍问题或设计问题了,如果家里不用漏保,那单元闸也会跳(事实上就是单元闸和家里闸都跳)。

电视盒接显示器,不接有线线,用AV线接DVD可正常使用。
电视盒接显示器,用AV线接机顶盒,有线线外壳碰到机顶盒有线输入座外壳也会跳闸,电源排插开关也是关着的。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-12-8 10:54:12 | 显示全部楼层
网上搜到的,他是干扰引起图像质量差,说是入户电缆上加装隔离器。
物业过来人也说不清楚哪里有问题。
已联系歌华有线让他们看看。

http://bbs.gxsky.com/thread-6076381-1-1.html



从液晶电视接机顶盒后出现交流干扰说起



一,问题的提出
  液晶电视接上机顶盒以后,出现交流干扰的现象,伴音中出现交流哼声,图像上有两道明显的滚动横杠,干扰严重的导致无法显示图像。实际上不仅仅是液晶电视机,大多平板电视机,包括普通的显像管电视机,只要电源是三芯的(多了个接地极),都容易出现这个问题。

二,基础知识
1·电位及电压
  电位是指电路中某点至参考点的电压,通常设参考点的电位为零。电压是电路中某两点之间的电位差。
2·电路中“地”的概念
  所谓“地”,狭义的讲是指大地,绝对的零电位。广义的“地”是指电路中人为定义为零电位的参考点。这就是说电路中的零电位未必是真正的零电位(悬浮地),和真正的大地之间有可能存在电位差。

三,解决方案
  机顶盒外壳(射频输入端或视音频端外导体,机顶盒的参考地)与有线电视用户盒插座外导体之间的电位差,发现有近百伏的交流电压。测试条件:断开机顶盒的一切输入输出,有线电视用户盒外导体绝对接地(在机房内测试,接地有保证)。另外测试一台普通电视机外壳(射频输入端或视音频端外导体,电视机的参考地,该电视机电源插头为两芯。)与有线电视用户盒外导体之间也有百伏以上的电压。这个电压就是参考地和实际地之间的电位差。

四,问题分析
  当机顶盒或电视机连接到有线电视网络以后,这个参考地就被“钳位”了,如果有线电视系统接地做的很好,那么这个参考地就变成真正的零电位了。即使有线电视的接地不是很好,对没有单独接地端的电视机也没有影响,因为电视机和机顶盒以及有线电视网络之间没有电位差,都被钳位在一个电位上。当电视机(比如液晶电视)电源线有三个端子(有一个接地端)时,情况又有所变化:

1·假设电源的地线和有线电视的接地都很好,都是绝对零电位,那么此时什么问题也不会出现,电视机和机顶盒之间不会产生交流干扰。

2·如果电源的地线和有线电视的接地有一方不是很好,那么这两个地之间就会有电位差,这样两个“地”接到一起,不可避免的要产生电流,在地线上有电流波动,就势必会产生交流干扰。问题也就这样产生了。楼宇供电的接地系统有多种方式,不同的方式会产生不同的后果,这个问题比较复杂,在此不做阐述。

五,问题的解决
  明白了以上的分析,这个问题也就迎刃而解了。建议尽量不要采取断开电视机电源接地端的办法,虽然通过有线网络也可以将电视机外壳接地,但在电视机不与有线网络连接时,电视机有可能失去保护。在产生交流干扰的时候,首先检查一下楼头放大器的外壳是否接地良好,良好的接地是保证有线网络安全运行的法宝。最简单最有效的办法是在入户电缆上加装隔离器,原理很简单,就是在芯线和屏蔽层上都加装了低频隔离电容,把户内户外之间隔离了起来,也就不存在不同地电位之间产生干扰的问题了。同时还有个好处,可以隔离室内产生的低频干扰,使之不窜入到网内。只要在机顶盒的信号输入端后插入隔离器之后再装回RF线(也就是俗称的闭路线)就不会再有噪音了。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-12-8 11:24:02 | 显示全部楼层
测显示器外壳与有线屏蔽只有几伏的交流电。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-12-8 14:48:10 | 显示全部楼层
求图求原因

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-12-8 17:41:45 | 显示全部楼层
快下班了

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-12-8 18:33:02 | 显示全部楼层
下班了

出0入0汤圆

发表于 2011-12-8 20:43:31 | 显示全部楼层
还一个,单独接电视盒(电视盒不与电脑有任何连接),再插有线到电视盒上,看是否还跳。另外,你电脑是台式的不。把它的三芯插头中间的最长的那根弄弯,再接电视盒和有线,看是不是还跳。

出0入476汤圆

发表于 2011-12-8 21:46:24 | 显示全部楼层
还没找到原因?楼主自己动动手,啥原因都找到了。实在不行找给你装修的师傅。这样空想是不会有结果的

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-12-9 17:03:18 | 显示全部楼层
回复【42楼】wy2000
还没找到原因?楼主自己动动手,啥原因都找到了。实在不行找给你装修的师傅。这样空想是不会有结果的
-----------------------------------------------------------------------

我在不同的条件下试了多次,每次都跳,所以想先整明白有把握了再试。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-12-9 17:17:04 | 显示全部楼层
回复【41楼】mcu_mouse
电视盒接显示器,没有主机。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-12-9 17:54:48 | 显示全部楼层
画了张图,这下应该能表达清楚了。


(原文件名:电.JPG)

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-12-9 18:42:20 | 显示全部楼层
漏电保护器标称值0.03A,0.1s 电流超30mA,0.1s内断开。不知保护器内电阻是多大的。


(原文件名:漏电保护.JPG)

漏电保护器原理
正常时火线零线电流一样方向相反,当火线零线电流不平衡时断开。

另我家的保护器只有火线零线,没有地线,我家的情况是火线是断开的应该是零线上有电流才引起跳闸吧?
我用万用表测电源地线和有线的地(屏蔽层)之间有3V的交流。这个值会引起保护器跳闸?地线是没有经过漏电保护器的。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-12-9 22:29:44 | 显示全部楼层
没人理啊

出0入0汤圆

发表于 2011-12-9 23:08:32 | 显示全部楼层
要不你先搞个应急方法吧,搞个0.1/1KV的电容串在有线的地到电视盒的地上,
另外,把你的显示器拨掉,用电视盒碰下电脑机箱看,看是不是也跳,如果也跳,那应该是有线的问题了,如果不跳,那么可能是显示器内部的零线跟地线接反了(当然,这个可能性非常非常的小)

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-12-10 12:37:00 | 显示全部楼层
楼上方法应该可以,只是手上没有0.1/1KV的电容。
跟歌华反映三天了,也没人过来。我先去找找隔离器试试。
这里的分配器是英制的,tb上找的都是公制的……

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-12-10 20:39:58 | 显示全部楼层
回复【9楼】hnbipdo
查到是有一段线零线和地线短路。

谢谢各位!