搜索
bottom↓
回复: 33

急,通道间不隔离的热电偶采集模块在变频器旁边会波动

[复制链接]

出5入4汤圆

发表于 2021-5-18 21:12:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户之前的TC采集模块通道之间都是隔离的,这次换成我们的这个不隔离的产品,本来就有顾虑,果然装上去之后温度乱跳。
热电偶的信号线和变频器动力线已经分开布置了,变频器不开的时候温度值显示比较稳定的,开启变频器之后温度出现正负10度的跳变。
明天上午准备开车过去,心里有点虚,大家给支支招啊!握拳

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

一只鸟敢站在脆弱的枝条上歇脚,它依仗的不是枝条不会断,而是自己有翅膀,会飞。

出5入4汤圆

 楼主| 发表于 2021-5-18 21:14:39 来自手机 | 显示全部楼层
为了抗工频干扰,软件已经改成了每1ms采集一次,连续采集40次,然后排序速中间几个值做平均,没想竟然如此不堪一击

出0入79汤圆

发表于 2021-5-18 21:31:17 | 显示全部楼层
临时解决办法就是 供电电源 前面加滤波器。所有的线上面加磁环。 应该有改善。但不能彻底解决问题。 要想彻底解决问题 就得从新设计原理图和从新布板。 EMC 方面 原理和PCB布板基本上各占一般。

出5入4汤圆

 楼主| 发表于 2021-5-18 21:37:44 来自手机 | 显示全部楼层
BOERLBH 发表于 2021-5-18 21:31
临时解决办法就是 供电电源 前面加滤波器。所有的线上面加磁环。 应该有改善。但不能彻底解决问题。 要想彻 ...

话说我们的产品在开发的时候都是做了严格的型式实验的,静电,群脉冲之类的,怎么到了现场会这么差呢

出0入8汤圆

发表于 2021-5-18 21:40:14 来自手机 | 显示全部楼层
变频器是个神奇的东西,干扰强的时候,数字万用表都不能正常工作,必须指针万用表

出0入79汤圆

发表于 2021-5-18 21:55:47 | 显示全部楼层
tim4146 发表于 2021-5-18 21:37
话说我们的产品在开发的时候都是做了严格的型式实验的,静电,群脉冲之类的,怎么到了现场会这么差呢 ...

还是你产品的问题。我们有非隔离的模块脉冲群4.5KV 实验动都不动,有时候还会被大功率变频器干扰。 所以有些产品我都做成隔离的。 你用大功率对讲机 近距离测试一下你的产品,我估计应该会跳动。

出0入71汤圆

发表于 2021-5-18 22:34:36 | 显示全部楼层
今天晚上整一个硬件工程师祭旗,明天一定会调通

出0入25汤圆

发表于 2021-5-18 23:05:29 来自手机 | 显示全部楼层
弄个10uf的电解电容并联在热电偶上,拿走不谢。我用了多个步进电机的场合也是跳,后来一个电容解决。

出350入477汤圆

发表于 2021-5-18 23:20:31 来自手机 | 显示全部楼层
BOERLBH 发表于 2021-5-18 21:55
还是你产品的问题。我们有非隔离的模块脉冲群4.5KV 实验动都不动,有时候还会被大功率变频器干扰。 所以 ...

哈哈,有些人只能抗4.5kv脉冲群是它确实就只能抗这么多,也有些人只能抗4.5kv脉冲群是因为脉冲群仪器的满值就是4.5kv,没有更高的可测了。。。
静电脉冲群这些和变频器的干扰是不同种类的,没有可比性。变频器相当于要测辐射抗扰度,所以弄个大功率对讲机才是正确方法。

出5入4汤圆

 楼主| 发表于 2021-5-19 07:04:13 来自手机 | 显示全部楼层
lswood 发表于 2021-5-18 23:05
弄个10uf的电解电容并联在热电偶上,拿走不谢。我用了多个步进电机的场合也是跳,后来一个电容解决。 ...

好的,今天带个过去

出100入101汤圆

发表于 2021-5-19 07:43:15 来自手机 | 显示全部楼层
大神很多

出100入101汤圆

发表于 2021-5-19 07:43:15 来自手机 | 显示全部楼层
大神很多

出0入137汤圆

发表于 2021-5-19 07:50:38 | 显示全部楼层
tim4146 发表于 2021-5-18 21:37
话说我们的产品在开发的时候都是做了严格的型式实验的,静电,群脉冲之类的,怎么到了现场会这么差呢 ...

型式试验都过了,那改起来太麻烦了,还要重新做试验。
容易被客户和老板骂啊!

出5入4汤圆

 楼主| 发表于 2021-5-19 08:12:41 来自手机 | 显示全部楼层
pulan 发表于 2021-5-19 07:50
型式试验都过了,那改起来太麻烦了,还要重新做试验。
容易被客户和老板骂啊! ...

去现场肯定不会直接改硬件啊,也就是看看接线啦,软件算法啦之类的,实在不能解决只能开发隔离型的

出5入4汤圆

 楼主| 发表于 2021-5-19 08:15:40 来自手机 | 显示全部楼层
pulan 发表于 2021-5-19 07:50
型式试验都过了,那改起来太麻烦了,还要重新做试验。
容易被客户和老板骂啊! ...

产品还没大卖,没经过现场的考验,就为了降本或者参考友商做非隔离的,可能我思想高度不够,不理解领导的策略

出0入137汤圆

发表于 2021-5-19 08:18:52 | 显示全部楼层
tim4146 发表于 2021-5-19 08:15
产品还没大卖,没经过现场的考验,就为了降本或者参考友商做非隔离的,可能我思想高度不够,不理解领导的 ...

对于有型式试验或者认证要求的,我们一般首先考虑性能,只选贵的好的。因为这类型的产品也是不差钱的。

出0入79汤圆

发表于 2021-5-19 08:23:16 | 显示全部楼层
redroof 发表于 2021-5-18 23:20
哈哈,有些人只能抗4.5kv脉冲群是它确实就只能抗这么多,也有些人只能抗4.5kv脉冲群是因为脉冲群仪器的满 ...

  我们的脉冲群发射器 确实最大 4.5KV。

出0入8汤圆

发表于 2021-5-19 08:33:00 来自手机 | 显示全部楼层
采样800个数据据,丢弃最大,最小各200个。在平滑滤波。硬件不行软件来凑

出350入477汤圆

发表于 2021-5-19 09:37:55 | 显示全部楼层
BOERLBH 发表于 2021-5-19 08:23
我们的脉冲群发射器 确实最大 4.5KV。

不只是你们,我见过的脉冲群测试仪好像都是4.5KV最大值
因为标准里面最高等级就是4K,然后为了防止自己的机器误差,再加10%余量,所以按4.5KV设计就足够了

出350入477汤圆

发表于 2021-5-19 09:43:56 | 显示全部楼层
tim4146 发表于 2021-5-18 21:37
话说我们的产品在开发的时候都是做了严格的型式实验的,静电,群脉冲之类的,怎么到了现场会这么差呢 ...

你看看做没做辐射抗扰性,如果做了请列出你达到的指标。
好像这个不是必做,所以你们很可能没做。即使做了,你做的级别也很可能抵不上一个大功率的对讲机。。。。
对讲机也就几百块钱一对,很便宜的。我们买的小米米家对讲机2,也就700多块钱,功率5瓦,干扰能力可以足够搞死新一代LORA芯片SX1268(老一代的SX1278反而没事)
推荐大家都应该买一对来给自己做EMC测试用

出0入21汤圆

发表于 2021-5-19 11:22:15 | 显示全部楼层
redroof 发表于 2021-5-19 09:43
你看看做没做辐射抗扰性,如果做了请列出你达到的指标。
好像这个不是必做,所以你们很可能没做。即使做 ...

一直没用过对讲机干扰测试,请教是否买一只即可?使用时还要设置参数吗,谢谢!

出350入477汤圆

发表于 2021-5-19 11:30:56 | 显示全部楼层
qd118118 发表于 2021-5-19 11:22
一直没用过对讲机干扰测试,请教是否买一只即可?使用时还要设置参数吗,谢谢! ...

我买了一对,但实际测试的时候一个就行。你可以设置最大发射功率,可以设置频率
我们是测433模块的,所以需要设置频率,你只拿来做抗干扰测试就不用管频率了,功率好像默认就是最大值。
测试方法是直接对着被测设备按发送键就行,不对着它说话也无所谓

出0入36汤圆

发表于 2021-5-19 14:41:10 | 显示全部楼层
反正温度又不会突变,弄个限幅软件滤波+降低刷新率拉倒,把温度跳变的斜率拉住不就不会乱跳了

出0入0汤圆

发表于 2021-5-19 20:01:57 | 显示全部楼层
可以试一试设备的电源线从另外的地方接过来,不和变频器同一个地方接电

出0入12汤圆

发表于 2021-5-20 06:15:04 来自手机 | 显示全部楼层
lswood 发表于 2021-5-18 23:05
弄个10uf的电解电容并联在热电偶上,拿走不谢。我用了多个步进电机的场合也是跳,后来一个电容解决。 ...

我也是这样干过,这个办法确实简单有效,我用的是UF级的无极性电容。

出5入4汤圆

 楼主| 发表于 2021-5-20 07:20:11 来自手机 | 显示全部楼层
sfes 发表于 2021-5-19 08:33
采样800个数据据,丢弃最大,最小各200个。在平滑滤波。硬件不行软件来凑

汇报一下进展,我把adc采样结果打出来分析了一下,没有电机干扰时,adc码是2 ±5跳变,电机打开之后adc码变成了 30±50跳变,感觉热电偶的mv被叠加了,软件做平均值之后,最终值变大了

出5入4汤圆

 楼主| 发表于 2021-5-20 07:22:17 来自手机 | 显示全部楼层
norman33 发表于 2021-5-19 14:41
反正温度又不会突变,弄个限幅软件滤波+降低刷新率拉倒,把温度跳变的斜率拉住不就不会乱跳了 ...

数据是整体向正方向偏移了,软件不太好处理…
今天公司会把隔离的旧产品带过来,我想不通,难道隔离的装上就不抖动了!?

出5入4汤圆

 楼主| 发表于 2021-5-20 07:22:51 来自手机 | 显示全部楼层
moxiaoxiong 发表于 2021-5-19 20:01
可以试一试设备的电源线从另外的地方接过来,不和变频器同一个地方接电

好的这个也可以试试

出5入4汤圆

 楼主| 发表于 2021-5-20 07:24:00 来自手机 | 显示全部楼层
redroof 发表于 2021-5-19 09:43
你看看做没做辐射抗扰性,如果做了请列出你达到的指标。
好像这个不是必做,所以你们很可能没做。即使做 ...

辐射没做过,这个分对外辐射和抗辐射,都没做,当时做过对讲机,发现会超过精度指标

出350入477汤圆

发表于 2021-5-20 09:15:08 来自手机 | 显示全部楼层
tim4146 发表于 2021-5-20 07:24
辐射没做过,这个分对外辐射和抗辐射,都没做,当时做过对讲机,发现会超过精度指标 ...

所以我没猜错嘛。
小米的5瓦对讲机,你值得拥有
就算你过了标准的抗辐射测试,客户现场说有对讲机把你的东西干扰了,还是你的事。你没法阻止别人用对讲机啊。。。

出0入36汤圆

发表于 2021-5-20 09:22:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 norman33 于 2021-5-20 09:24 编辑

这么大的偏移,你这个热电偶的线很长么?工业强干扰长距离的环境我们一般两个方案,一是采集点就近采集数据转通信或者变送,二是无法避免长距离传感器的话要用金属铠装加屏蔽线传输,再不济也要整个传输线套个金属管

出5入4汤圆

 楼主| 发表于 2021-5-21 09:20:11 来自手机 | 显示全部楼层
lswood 发表于 2021-5-18 23:05
弄个10uf的电解电容并联在热电偶上,拿走不谢。我用了多个步进电机的场合也是跳,后来一个电容解决。 ...

已经搞定!就是并联了电容,试过104  105 2.2uf都是可以的,之前我们电路是一个103电容,容值太小了

出5入4汤圆

 楼主| 发表于 2021-5-21 09:22:08 来自手机 | 显示全部楼层
norman33 发表于 2021-5-20 09:22
这么大的偏移,你这个热电偶的线很长么?工业强干扰长距离的环境我们一般两个方案,一是采集点就近采集数据 ...

你说的两个方案都是可以的,但是我们旁边就有一台西门子的电柜,你说的方案人家都没做就可以采样啊,所以如果我和客户要求要这样这样改才行,客户肯定不接受的。昨天并联电容有显著效果,今天再观察一天看看

出0入12汤圆

发表于 2021-5-21 10:43:35 | 显示全部楼层
变频器接地,接地,接地
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。