关于 4007的 大家进来帮我一下

[复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2008-7-7 22:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近几个月 公司搞了个 表

在公司 拷机 拷了 N久,,

供电局的计量所也测试过

一切OK

但一发到开关柜厂家,他们调试的时候  有些表就会出现 ABC 三相短路

4007击穿,外表没一点损坏

开关柜厂家是 在母排上通电,一次就是通10几个。。要是他们电源有问题,,,

也应该是同一母排上的表都损坏啊,他们输出电压最高400V。。

总觉得 问题出在4007 上面。。大家有没有遇到过这样的情况啊

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

曾经有一段真挚的爱情摆在我的面前,我没有珍惜,现在想起来,还好我没有珍惜……

出0入0汤圆

发表于 2008-7-7 22:11:41 | 显示全部楼层
4007耐压好像没那么高吧?忘了

出0入0汤圆

发表于 2008-7-7 22:16:40 | 显示全部楼层
4007标称记得是1000V  但这些只是最大值
设计的时候应该打三拆

功率管也一样!

出0入0汤圆

发表于 2008-7-8 00:43:37 | 显示全部楼层
安全设计时降档使用 系数是2.2
按道理是够了.
但是不排除4007的质量问题.
这东西太乱了.

出0入0汤圆

发表于 2008-7-8 04:59:04 | 显示全部楼层
就是可以换个厂家的东西使用

出0入0汤圆

发表于 2008-7-8 08:57:34 | 显示全部楼层
4007标称1000V,正规产品出厂时控制在大于1200V。但是市场上鱼目混珠。建议二个串起来当一个用。
还有去买专为节能灯设计的那种4007H的,耐压在1600V。