amobbs.com 阿莫电子技术论坛

标题: 14K471也扛不住啊,请教下过压保护! [打印本页]

作者: fiddly    时间: 2012-8-30 23:14
标题: 14K471也扛不住啊,请教下过压保护!
工业现场,交流220V电源,过来各接一个2.5A250V的自恢复保险丝,后边是14K471压敏电阻,在后边是共模电感接变压器,给后边供电,在共模电感后端,接了两个可控硅,控制电机的正反转,电机为90W,采用过零触发,含有RC吸收回路,并有压敏电阻,如果这个系统接入380V交流电,会咋样?
作者: fiddly    时间: 2012-8-30 23:17
[attach]47054[/attach]
作者: fiddly    时间: 2012-8-30 23:20
[attach]47055[/attach]
作者: fiddly    时间: 2012-8-30 23:23
烧成上图这样的有5块,总量是1000块,另有一块,是C7和R4烧掉了,另有一个是R12,R13烧掉了,请教大家,应从哪方面加强 ?
作者: fiddly    时间: 2012-8-30 23:31
另外,这个板上背了个cpu,lcd显示板,485芯片烧毁,串的20欧姆电阻烧毁,但是保护的SA5.0的TVS是好的,如下图,帮忙分析下,要如何加强?
   该485系统在一间2米*3米的房间内。
作者: fiddly    时间: 2012-8-30 23:33
这是烧毁的图片
作者: Flyback    时间: 2012-8-31 08:07
不改电路直接接到380?
作者: 475627406    时间: 2012-8-31 08:35
关注,
1000才坏5个
作者: hailing    时间: 2012-8-31 08:40
fiddly 发表于 2012-8-30 23:33
这是烧毁的图片

误接380V吧?
自恢复保险丝没烧的?看来没起作用啊。你要是不是为能在380V线使用,只是防380V输入的情况,设计上
1:前端加保险丝,保证接380V时保险丝烧断保护后端的器件。测试下接380V时可以烧断或阻值变大。
2:保险丝后端的压敏取值是整个系统中最小的同时可以取20K471或23K471(钳位功率可以增加),保证这个压敏最先钳位。后端的压敏取大点的值,防止后端的钳位器件发生钳位动作,这样电流会很大,容易烧铜箔,同时又要保护可控硅。
3:485接口烧估计是误接220或380。需要在输出串2个热敏电阻,2个热敏电阻后端相互接1个TVS,同时再分别接1个TVS到GND。一共3个TVS。测试时可以接220或380V输入到485口,正确的选取热敏可以保证485不烧。
4:测试时一定要接接380V,多烧烧能测出经验来。别人说的多不如自己测的多。
作者: albert_w    时间: 2012-8-31 08:47
电源用快速熔断
作者: ddqq    时间: 2012-8-31 09:24
如果想在接入380V时让压敏短路导致保险丝熔断, 压敏可以考虑用14K431或14K391或14K361, 建议多测试一下, 不同厂家的压敏电阻特性曲线不一样,另外也随温度变化
作者: fiddly    时间: 2012-8-31 11:47
感谢各位的回答,热敏电阻,不是自恢复保险丝?
作者: fiddly    时间: 2012-8-31 11:54
还有,这个板上的地,与大地之间串接1M电阻和103电容,485的屏蔽接大地,TVS的地接板上的地吧!
作者: mored    时间: 2012-8-31 13:14
14k太小,换20k以上的
作者: gzhuli    时间: 2012-8-31 13:29
压敏电阻有动作寿命的,击穿次数多了性能会下降,前面应该用快速保险丝,不应该用自恢复。
作者: fiddly    时间: 2012-8-31 14:12
嗯,好的,后边要改正
作者: zywh    时间: 2016-6-12 14:36
同求220V电源,防止接入380V的办法。
我目前用14D391的压敏电阻。偶尔会出现几张电路板,220V的时候,保险丝也会烧毁。

压敏电阻,买哪个厂家的好?
保险丝,买哪个厂家的好?
作者: szeng    时间: 2016-7-25 08:58
14D471 接380V ,100% 挂掉