amobbs.com 阿莫电子技术论坛

标题: 请教一下做消防设备的网友,烟感和控制器是怎么通信的? [打印本页]

作者: deiwgah    时间: 2017-4-21 14:21
标题: 请教一下做消防设备的网友,烟感和控制器是怎么通信的?
听一个做工程的朋友说,大楼的烟感都是并联在一起的,最后连接在主控制器上,所有的烟感都有特定的编码,控制器是根据编码识别烟感的。这我就晕菜了,只有两根线,供电,信号,信号中还带编码……然后所有的传感器还都是并联的……原谅我的无知,我实在是想不明白这是什么协议,恳请懂行的朋友指点指点,不甚感激!
作者: isakura    时间: 2017-4-21 14:42
长走线不清楚,不过原来玩过18B20的那些温度传感器好像也是两根线,里面有编码信息,可以并在一起分别读吧
作者: wanderhope    时间: 2017-4-21 14:44
简单的介绍一种方式:两根线既供电也通信——总线。总线上电压幅度变化可以被解析为时钟和数据,当总线上发出的地址与设备地址相同时,设备拉电流回信息给控制器。
传感器是并联的,同一时间控制器只与一个地址进行通信。
通信协议有数字型的和模拟型的。
不同厂家的通信协议都不一样的。
作者: JamesErik    时间: 2017-4-21 14:44
不公开的专用协议
作者: 墨非    时间: 2017-4-21 14:52
抄表的 M-Bus ?
作者: xrb2936    时间: 2017-4-21 16:07
可以搜索一下 “消防二总线”
作者: ssaiwo    时间: 2017-4-21 16:19
做消防的一般俗称二总线,绝大大部分用的是MBUS,有专门的芯片的
作者: bonn_y    时间: 2017-4-21 16:22
二总线           
作者: Chuda    时间: 2017-4-21 16:24
关键词:Powerbus

比MBus的带载能力要强很多
作者: banye2010    时间: 2017-4-21 16:27
这个我弄过,搜一下消防而总线。
作者: deiwgah    时间: 2017-4-21 18:15
好深奥的感觉
作者: xiaoliang8071    时间: 2017-4-21 19:58
电力载波  楼上的买个样品 拆看看看就知道了
作者: taoxy_wx    时间: 2017-4-21 20:20
貌似有专门消防总线
据说又有新的规定了
但没有找到相关的资料

作者: NJ8888    时间: 2017-4-21 20:36
十七年前产品这样做的:24V电源,送LM317,LM317的ADJ脚有个两电阻,其中一个被三极管开关控制接地或断开,另一个始终并联ADJ和地之间,当受控电阻断开,317输出饱和22V,当受控电阻被对地三极管接通,电压输出16V。这样编码就调制在供电电压上,传感器10V以上就能工作,所以不受22--16V变动影响,传感器同时检测这个变动,与自己地址符合则按规则脉冲控制一个负载,加大总线消耗电流。主控端测量这个附加脉冲电流的变动识别传感器地址 状态
作者: banyai    时间: 2017-4-21 21:04
NJ8888 发表于 2017-4-21 20:36
十七年前产品这样做的:24V电源,送LM317,LM317的ADJ脚有个两电阻,其中一个被三极管开关控制接地或断开, ...

这位朋友说得不错,这种总线大概是这么工作的,但电流不大。现在很多都往POWERBUS上转了。
作者: wuguoyan    时间: 2017-4-21 21:15
一般都是自定义通信协议,每个厂家不通用,但是都是二总线,既供电又通讯,主机主动巡检,探头回码,主机发的是调制的电压脉冲,探头回的的电流脉冲信号
作者: Ray______    时间: 2017-4-21 21:36
电力载波?
作者: 米南费岛    时间: 2017-4-21 23:16
红外线的电子围墙也是这么干的呀
作者: 柯铭凯    时间: 2017-4-22 04:31
目测I2C或SMBus
作者: chendaon    时间: 2017-4-22 08:29
下行电压环,上行电流环,应该和欧洲仪表总线差不多吧。
作者: gaolf_2012    时间: 2017-4-22 08:46
powerbus,搜下就知道了

作者: xiaoliang8071    时间: 2017-4-22 17:07
主机发送电压切换 主机接收检测电流
作者: Wangwy    时间: 2017-4-22 17:35
消防、医疗与人命关天这种专用设备控管有些严,学习了解可以打开市场要有人的
作者: deiwgah    时间: 2017-4-24 10:53
xiaoliang8071 发表于 2017-4-21 19:58
电力载波  楼上的买个样品 拆看看看就知道了

m貌似电力载波也可以啊
作者: ysu_er    时间: 2017-4-24 20:02
类似的盛塞尔协议
作者: wuguoyan    时间: 2017-4-24 20:52
ysu_er 发表于 2017-4-24 20:02
类似的盛塞尔协议

你有盛赛尔协议吗?能否分享下
作者: Shampoo    时间: 2017-4-24 21:06
有人搞过电总协议吗?
作者: wanggoals    时间: 2017-4-24 22:13
Holtek前段时间刚推出电源线通讯IC,就是类似这个功能的,bom成本跟485差不多,型号为HT45B0005和HT45B0003,1块多点,0005的话x创有现货。
作者: jiki119    时间: 2017-4-25 11:02
消防行业专用总线,各家基本都不同。但是框架差不多,就是供电和信号传输。现在基本都是数字传输。
详细的都是各家保密协议。P BUS就是这么雪来了,然后那来到处推销。实际成本高。
作者: xukaiming    时间: 2017-4-25 11:06
有点类型MBUS协议
作者: yunhuisong    时间: 2017-4-25 18:46
powerbus可以,带载能力强。搭了套小系统在公司测试,已经跑了小半年了,还不错。
作者: wuguoyan    时间: 2017-4-25 18:55
yunhuisong 发表于 2017-4-25 18:46
powerbus可以,带载能力强。搭了套小系统在公司测试,已经跑了小半年了,还不错。 ...

目前消防探头行业应该还没有用这个powerbus量产应用的吧?
作者: liaihua1997    时间: 2017-4-25 19:00
消防二总线,刚毕业时做过这块,其它蛮简单的,不过做好比较难
作者: nds_shenzhen    时间: 2017-4-25 19:39
以前确实不了解,感觉挺好奇的,
作者: yunhuisong    时间: 2017-4-26 08:47
wuguoyan 发表于 2017-4-25 18:55
目前消防探头行业应该还没有用这个powerbus量产应用的吧?

嗯,应该是的。现在好像还没大面积使用
作者: fghfguytu    时间: 2017-4-26 09:27
是不是专用协议
作者: STT    时间: 2017-5-23 10:21
ssaiwo 发表于 2017-4-21 16:19
做消防的一般俗称二总线,绝大大部分用的是MBUS,有专门的芯片的

绝大部分 不是用专用芯片的   你搞错了  
作者: xiaoliang8071    时间: 2017-5-23 12:56
不用芯片   主机发送电压变化 接收电流变化
作者: xiaoliang8071    时间: 2017-5-23 12:57
纯电路搭的  建议楼上买个样机拆拆看
作者: fengyunyu    时间: 2021-6-30 10:34
STT 发表于 2017-5-23 10:21
绝大部分 不是用专用芯片的   你搞错了

请问一般用什么mcu?




欢迎光临 amobbs.com 阿莫电子技术论坛 (https://www.amobbs.com/) Powered by Discuz! X3.4