发表于 2012-9-28 14:12:53 | 显示全部楼层
CU50那一段不行......
会死循环。

出0入0汤圆

发表于 2012-10-8 18:11:56 | 显示全部楼层
qwerttt 发表于 2012-9-28 21:05
Cu50哪个温度点,会死循环

所有的阻值进去都出不来了,PT100的程序相当好。你随便拿个值进去看看。

出0入0汤圆

发表于 2012-10-8 18:14:23 | 显示全部楼层
qwerttt 发表于 2012-9-28 21:05
Cu50哪个温度点,会死循环

  if(R > tmp)

                        {

                                x = x; z = y;

                                y = (x+y)/2;

                        }

                        else

                        {

                                x = y; z = z;

                                y = (y+z)/2;

                        }

这里的“x = x;”“z = z;”是什么作用?浮点的运算不是很懂。

出0入0汤圆

发表于 2012-10-15 18:46:36 | 显示全部楼层
你写的关于热电偶的代码,我对着http://srdata.nist.gov/its90/main/
这个网站能看的懂,就是热电阻为什么这么写,公式的出处是哪里不是很明白。