发明这个“电工保命插头”的是个人才

[复制链接]
发表于 2023-10-9 11:10:16 | 显示全部楼层
gzhuli 发表于 2023-10-8 15:47
虽说保命插头可以多一个保险,但还是要跟足安全规范挂上严禁合闸的牌子才是正路啊。

...
(引用自17楼)

挂牌、围栏,但是仍然要挂接地线

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

一只鸟敢站在脆弱的枝条上歇脚,它依仗的不是枝条不会断,而是自己有翅膀,会飞。
发表于 2023-10-9 12:02:56 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2023-10-9 11:18
要不要按德国的标准,起码4个人施工,并且有4个后台人员支援,合同400页后,才能开工?

...
(引用自25楼)

不需要德国标准,按国标都是,除了合同,差不多确实需要。不开票的话,甚至没法开始工作。
这种挂牌是高压维保用的,按照工作流程,我们分闸、退掉压板、挂了这个牌子和“在此工作”牌子、围上围栏后,仍然需要挂接地线,作用就和主楼那个保命插头一样,防止有手贱的手动合闸。
以前出现过变压器在检修,死了好几个……安规上每一条规定,都是人命换来的。
发表于 2023-10-9 14:08:17 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2023-10-9 12:16
楼主位的东西和例子,都是家用场合,不是工业施工场合。
(引用自28楼)

我回复的是大师的帖子,大师说“虽说保命插头可以多一个保险,但还是要跟足安全规范挂上严禁合闸的牌子才是正路啊”。那个牌子就是高压维保用的,我回复大师的意思是,即使是挂了牌子,现场仍然需要把电线短路。
发表于 2023-10-9 16:32:53 | 显示全部楼层
amwjz 发表于 2023-10-9 15:39
好不容易维修完成了,忘记拔插头了
(引用自31楼)

不怕,家用的会跳空开,高压的有保护设备。
国网给我们培训:设备是国家的,命是自己的