|
楼主 |
发表于 2010-11-10 11:58:12
|
显示全部楼层
回复【13楼】unicontrol
回复【10楼】tfdsensor 毛毛虫
回复【9楼】electricit
使用这个modbus库速度还是很慢的,编程也麻烦些
-----------------------------------------------------------------------
我感觉跑在以太网上的modbus rtu更靠谱些,至少速度不是问题.
-----------------------------------------------------------------------
modbus-tcp速度确实高很多,当然,modbup的成本也要高很多。还有,西门子s200本身专用扩展总线的速度也非常之低,带有7扩展模块的情况下,速度并不高,尤其在使用智能扩展模块的情况下,协议内部的有效数据量低于50%。
-----------------------------------------------------------------------
你不能把你的模块定位在总是低速应用上(例如作为西门子的从站模块), 如果上位机是计算机,下面连接很多从站, 如果响应速度快, 我相信应用范围可以更广些.
你说量程范围广从几个mV到10V,因为采用的24BitADC? 靠分辨率而不是加入放大或者衰减来做ADC,是吗?
麻烦你应用一下带内置PGA的ADC再问这些吧。任何一个合格的工程师都不会靠衰减精度来实现多量程采集。 |
|