请教大家,ADC输入保护,大家一般怎样做?

  [复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2012-5-9 14:53:51 | 显示全部楼层
channe 发表于 2011-12-7 17:11
STM32的ADC是有模拟看门狗的

channe,你的意思是不需要保护电路?

出0入0汤圆

发表于 2012-5-9 14:54:22 | 显示全部楼层
dadatou 发表于 2012-5-9 11:12
第一种,是3.3V稳压管吗?如果是,这个方案肯定是不行的.

为什么第一个方案肯定不行?

出0入0汤圆

发表于 2012-5-9 14:58:41 | 显示全部楼层
millwood0 发表于 2011-5-9 02:04
if you look at the input block diagrahm of  a typical mcu, you will see 4) implemented. the limitati ...

so,could you please tell us the typical value of the serial resistor connect to the ADC pin?

出0入0汤圆

发表于 2012-5-9 15:18:30 | 显示全部楼层
dengting 发表于 2011-8-11 14:21
回复【65楼】lylatyou 张伯伦
呵呵,看你的应用环境的严酷度。
一般情况,用两个高速二极管就行,防负压、 ...

学习了,谢谢。

出0入0汤圆

发表于 2012-5-9 15:54:10 | 显示全部楼层
zjnuzzl 发表于 2012-5-9 14:54
为什么第一个方案肯定不行?

前提是:"如果你那个二极管是一个稳压二极管的话",稳压二极管的反相电流比较大,你在AD采样时,有电流流过稳压二极管,MCU_AD点的电压,比ADC_IN点的电压要低很多.如果只是瞬间电压的防护,可以加TVS管.

出0入0汤圆

发表于 2012-5-9 17:15:54 | 显示全部楼层
恩,学习一下,最近正打算用ad

出0入0汤圆

发表于 2012-5-9 18:50:57 | 显示全部楼层
我以前见过逆变器上用运放 搭配线性光耦隔离保护。

出0入0汤圆

发表于 2012-5-9 19:03:05 | 显示全部楼层
BAV 99 一直再用

出0入0汤圆

发表于 2012-5-10 08:17:35 | 显示全部楼层
dadatou 发表于 2012-5-9 15:54
前提是:"如果你那个二极管是一个稳压二极管的话",稳压二极管的反相电流比较大,你在AD采样时,有电流流过稳 ...

恩,谢谢啦

出0入0汤圆

发表于 2012-5-10 09:02:06 | 显示全部楼层
第四种啊,我们是用第四种的--,第二种也用过加了一个稳压管

出0入0汤圆

发表于 2012-5-10 10:04:01 | 显示全部楼层
好帖,要顶!!!
另外哪位高人能详细说一下ADC设计需要注意的地方?比如单点接地。
另外还有两个问题想请教一下:
1:如果我用参考电压芯片输出的稳定参考电压,经过运放电压跟随,那我运放的电源电压如果不稳定、有纹波的话会不会影响跟随出来的参考电压的精度呢?
2:PCB走线时地线整体的形成一个闭合回路好呢 还是不形成闭合回路好?电源线也是一样吗?

出0入0汤圆

发表于 2012-5-28 19:24:09 | 显示全部楼层
mark,

出0入0汤圆

发表于 2012-5-28 20:38:36 | 显示全部楼层
要看是什么应用场合的,干扰小的地方可以只使用内部的防浪涌电路。

出0入0汤圆

发表于 2012-5-29 10:04:32 | 显示全部楼层
电压跟随就可以了

出0入0汤圆

发表于 2012-7-10 19:38:58 | 显示全部楼层
mark!!!!!!

出0入0汤圆

发表于 2013-9-22 14:54:10 | 显示全部楼层
应该都是第四种了,不过有个小问题,当电压低于-0.7V时电流的流向是怎么样的呢?

出0入0汤圆

发表于 2013-9-22 16:30:20 | 显示全部楼层
AVR的片子,ADC的引脚本身就有那二极管的。我现在直接串10K电阻,反正不在乎速度。

出200入0汤圆

发表于 2013-9-22 18:42:27 来自手机 | 显示全部楼层
mark………

出0入0汤圆

发表于 2013-9-22 19:04:13 | 显示全部楼层

出0入0汤圆

发表于 2014-6-21 11:10:44 | 显示全部楼层
mark。。。

出0入0汤圆

发表于 2015-6-4 15:05:48 | 显示全部楼层
运放电压跟随呢?

出0入0汤圆

发表于 2020-10-23 10:41:07 | 显示全部楼层

mark adc  输入保护

出0入0汤圆

发表于 2020-10-31 10:34:25 | 显示全部楼层
学习了,谢谢

出20入128汤圆

发表于 2020-10-31 10:53:18 | 显示全部楼层
第四种一直有个疑惑,假如有个高压进来,通过d1泄放到V3.3电压轨道,对于ADC端口是保护完事了;万一V3.3电压轨道的其它器件承受不住呢?只管导,没管耗啊~~~

出0入0汤圆

发表于 2020-10-31 12:03:51 来自手机 | 显示全部楼层
持续电流就麻烦了,电源吸收不了。

出0入42汤圆

发表于 2020-10-31 19:46:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 njjh1718 于 2020-10-31 19:50 编辑

这个帖子还被翻出来,很多解释满瓶不动半瓶摇,这4种都不严谨,都是学术型电路,试试煤安认证和EMC 3级加强认证之后   再来说话   不做这些,以上4种都可以用,玩玩而已  
首先楼主自己还没搞懂   所谓的保护,你要达到什么样的等级的效果,保护什么东西等等,我们4个工程师在认证中心修改电路经过21天才过认证,如果就这么容易,哪些昂贵的器件厂早就倒闭了,还是写明要求些好。本不想回复,无意冒犯!

出30入8汤圆

发表于 2020-11-6 16:52:54 | 显示全部楼层
學習了,感恩眾神 !

出0入0汤圆

发表于 2020-11-6 23:07:03 | 显示全部楼层
ADC输入保护

出100入101汤圆

发表于 2020-11-7 07:07:47 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,收藏
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子技术论坛 ( 粤ICP备2022115958号, 版权所有:东莞阿莫电子贸易商行 创办于2004年 (公安交互式论坛备案:44190002001997 ) )

GMT+8, 2024-4-26 07:50

© Since 2004 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com

快速回复 返回顶部 返回列表