|
楼主 |
发表于 2013-12-27 22:09:57
|
显示全部楼层
针对网上还有好多朋友没有弄明白数控电源的电压电流控制回路。本人也是向春风大师学习的。
将控制回路精简再精简,力图让大家都能够看明白。
下图中R8是电流取样电阻。R11,R12,R14,R15是电压衰减电阻。
先抛开控制回路,也就是不考虑所以的运放。假设C18上的电压时40V,VSET是5V,ISET也是5V
1.上电后,R18加到Q1的G极,Q1的DS相当于短路。C18上的电压将通过FU1,Q1的DS极,R8,J1负载构成放点回路。
2. 电压控制回路,差分放大器U2B检测输出电压,注意这里U2B是做衰减来用的,U2B的7脚将有40V除以6的电压(6.67V),U2A的正向输入端是5V,所以U2A的1脚电压变低;D3导通,Q1的G极电压也变低了,Q1的DS内阻将变大,输出电压将降低。电压最终将会到30V,U2A的2,3脚电压一致为止。
3.电流 控制回路,电流没有到达设定电流时,电流控制回路是不工作的。因为R8上的压降经过U4B放大后,还是没有U4A的3脚电位高,U4A将输出高电压,D2也截止。对Q1无影响。
电流过大时,假设达到3A,R8上的压降变为1.5V,经U4B放大5倍后,U4B的7脚变为7.5V,U4A的正向输入端是5V,所以U2A的1脚电压变低;D2导通,Q1的G极电压也变低了,Q1的DS内阻将变大,输出电压将降低,电流也自然变小。电流最终将会到2A,U4A的2,3脚电压一致为止。
**通常我们会将电流值设置在大于实际工作电流的两倍或者取经验值,过流回路通常是不工作的。仅仅是保护而已。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
补充几点:
1.运放的输出端一般有20MA的电流输出能力,实验证明去掉三极管推动也是可行的。
2.关于调整管Q1的散热问题一定要考虑,输出电压越低,电流越大,效率就越低,发热也就越大。
3.双输出的变压器可以切换成全波或者桥式整流,这样高低电压都能够达到最高的效率。
4.浮地的问题。在两个地之间很多人都没有搞明白。当本机输出30V最高电压且电流1A时,如果以GND为参考的话,输出端J1的1脚是-0.5V,LOADGND是-30.5V。LOADGND是跟随着输出电压与电流变化的。
如果控制电路要加上通讯电路的话,通讯端必须加隔离。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
|