搜索
bottom↓
回复: 10

请教通讯线缆屏蔽层单端接地和双端接地的区别

[复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2018-9-13 15:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直不明白屏蔽层单端接地和双端接地对信号的影响,请懂的坛友说说什么时候用单端接地,什么时候用双端接地?

出0入0汤圆

发表于 2018-9-13 15:26:29 | 显示全部楼层
高频用双端吧?普通的信号一般是单端接地,两端接地,在地电位不平衡时,两地之间和屏蔽层内部形成严重的环电流。

出0入14汤圆

发表于 2018-9-13 16:17:02 | 显示全部楼层
两楼正解,在两个较远的设备如果两端参考地有电势差(或接地不良),如果采用双端接地,会有环流干扰通讯。一般推荐用单端方式接地

出0入0汤圆

发表于 2018-9-13 16:30:50 | 显示全部楼层
如果485,两端地不同会有问题,这时要双端接地

出0入0汤圆

发表于 2018-9-13 17:27:42 | 显示全部楼层
NJ8888 发表于 2018-9-13 16:30
如果485,两端地不同会有问题,这时要双端接地

这个是的,技术领导为这事和公司项目组专门用万用表量地电平,交流档和直流档都能量出来电平不一致
所以必须加地线

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2018-9-13 17:40:53 | 显示全部楼层
老徐 发表于 2018-9-13 15:26
高频用双端吧?普通的信号一般是单端接地,两端接地,在地电位不平衡时,两地之间和屏蔽层内部形成严重的环 ...

谢谢回复,学习了

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2018-9-13 17:41:20 | 显示全部楼层
Pjm2008 发表于 2018-9-13 16:17
两楼正解,在两个较远的设备如果两端参考地有电势差(或接地不良),如果采用双端接地,会有环流干扰通讯。 ...

谢谢回复

出0入0汤圆

发表于 2018-9-13 21:43:45 | 显示全部楼层
有疑问,楼上说的高速信号只能用单端接吧,要不然变多点接地了。

出0入0汤圆

发表于 2018-9-15 11:25:30 | 显示全部楼层
高速信号一般都多点接地,实在不行加个电容进去

出0入0汤圆

发表于 2018-9-15 14:01:03 | 显示全部楼层
一般单端接地就行了。各自系统流回各自的地,各回各家,各找各妈。
双方接地要保证双方地电压相差不大的情况下才能用

出0入0汤圆

发表于 2018-10-17 09:02:22 | 显示全部楼层
一般都是单端接地,减小电磁干扰
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子技术论坛 ( 粤ICP备2022115958号, 版权所有:东莞阿莫电子贸易商行 创办于2004年 (公安交互式论坛备案:44190002001997 ) )

GMT+8, 2024-4-18 15:56

© Since 2004 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com

快速回复 返回顶部 返回列表