商品化是地线棒我没有找到纯铜的,基本都是镀锌铁。

少部分是不锈钢,还有铜包钢。

直径和长度就五花八门,基本没有超过2米。

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

月入3000的是反美的。收入3万是亲美的。收入30万是移民美国的。收入300万是取得绿卡后回国,教唆那些3000来反美的!

出0入8汤圆

发表于 2022-8-16 08:47:41 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 WGJ5767351 于 2022-8-16 08:53 编辑

有超2米的,马云家,

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

出16170入6148汤圆

 楼主| 发表于 2022-8-16 10:44:08 来自手机 | 显示全部楼层
WGJ5767351 发表于 2022-8-16 08:47
有超2米的,马云家,
(引用自2楼)

你这是镀锌铁。

出425入0汤圆

发表于 2022-8-16 11:45:51 | 显示全部楼层
我在我工作的工厂里,让剪板车间的师傅,剪了6段不锈钢条,每条钻孔,用不锈钢螺丝连接,然后卷成一盘蚊香那样,埋在地下。2mm厚,2米长,3段共6米长,接触面积应该是最多的。以至于我懒得撒木炭粉浇盐水。

出425入0汤圆

发表于 2022-8-16 11:46:55 | 显示全部楼层
还有3段,弄丢了。

出16170入6148汤圆

 楼主| 发表于 2022-8-16 12:01:11 来自手机 | 显示全部楼层
guolun 发表于 2022-8-16 11:45
我在我工作的工厂里,让剪板车间的师傅,剪了6段不锈钢条,每条钻孔,用不锈钢螺丝连接,然后卷成一盘蚊香 ...
(引用自4楼)

埋多深?

出10入120汤圆

发表于 2022-8-16 12:48:52 来自手机 | 显示全部楼层
严谨的看需要测量接地电阻,在南方潮湿地下水位不低的情况下,接地没有必要这么严谨,2米32mm镀锌管打入地下接地应该没有问题,当然要是房子在半山腰是另一个说法。

出0入75汤圆

发表于 2022-8-16 12:57:53 | 显示全部楼层
铜包钢接地棒有3米长的,带螺纹的可以用多长接多长,一边打一边测接地电阻,电阻够了就不用再接长了。

出0入0汤圆

发表于 2022-8-16 15:18:54 | 显示全部楼层
guolun 发表于 2022-8-16 11:45
我在我工作的工厂里,让剪板车间的师傅,剪了6段不锈钢条,每条钻孔,用不锈钢螺丝连接,然后卷成一盘蚊香 ...
(引用自4楼)

怎么是木炭?不应该是石墨么

石墨的自由电子较木炭里要多得多,所以石墨是导体,而木炭是绝缘体。

出0入0汤圆

发表于 2022-8-16 15:46:51 | 显示全部楼层
guolun 发表于 2022-8-16 11:45
我在我工作的工厂里,让剪板车间的师傅,剪了6段不锈钢条,每条钻孔,用不锈钢螺丝连接,然后卷成一盘蚊香 ...
(引用自4楼)

你这钢条不是砸下去,而是预先挖好的洞再把钢条埋进去的?

厚度小于2毫米不锈钢板剪成条,再卷起来塞到洞里么?

出16170入6148汤圆

 楼主| 发表于 2022-8-16 16:09:40 来自手机 | 显示全部楼层
makesoft 发表于 2022-8-16 12:48
严谨的看需要测量接地电阻,在南方潮湿地下水位不低的情况下,接地没有必要这么严谨,2米32mm镀锌管打入地 ...
(引用自7楼)

镀锌铁怕几年后生锈严重。

出0入0汤圆

发表于 2022-8-16 16:38:12 | 显示全部楼层
看到莫站长给自己房子装设避雷针和接地的帖子,提一些建议:
1)一般住宅楼的接地电阻小于4欧姆就可以了。接地电阻的测量可以用专用的接地电阻测试仪测量。
2)看莫大的房子建设在什么地方,如果是南方比较潮湿的地区,旁边有小河,或者地下水位比较高的地方;或者建筑的地基是在粘土上面的,这样的土壤电阻率一般都是满足要求的,采用常规的接地方法和接地措施即可。如果房子是建在山区,山顶或者半山腰,地基是岩石的情况下,土壤电阻率一般不满足要求;此时可以采取两种办法,一是将作为接地极的镀锌扁钢或者镀锌角钢沿着山坡敷设,直到山脚,再打进土壤内,另一种是看旁边是否有河流或者小溪,将接地极埋在河水里面也可以。
3)如果房子地基是如上述第2点在泥土或者粘土上面的,可以围绕地基在当前地面以下2米左右埋一圈镀锌扁钢,50X5即可,作为水平接地极,再用40X4的等边镀锌角钢,做成2米一段,垂直打进土壤里面,上端和水平接地极焊在一起,焊接处凃防锈漆;这个2米一段的镀锌角钢就是垂直接地极。围绕地基一圈,可以打5~8个垂直接地极就足够了。
4)下面再说一下,房子的避雷针或者避雷带和接地极之间的连接:
看以前的照片,莫大的房子应该是钢筋混凝土结构,按照正规的图纸设计和施工做法,在开始绑扎钢筋的时候,需要采取措施,将整个房子的钢筋在电气上有效的连接在一起,做成一个法拉第笼。比如柱子的钢筋和梁的钢筋在绑扎在一起的时候,可以将柱子钢筋和梁的钢筋焊接在一起(不需要全部焊接,保证某几个点焊接就行了),确保电气上面是联通的。然后,柱子钢筋在离地面30cm左右应该焊接一段镀锌扁钢,该镀锌扁钢最终是伸出墙体的,留给在墙外面和接地极相连;再用接地扁钢将伸出墙外的扁钢和上述第3点的水平接地极采用焊接连接起来。一座房子最好能有两个这样的接地引接点。
不知道莫大房子的房顶是平顶还是尖顶,如果是平顶,在周围女儿墙上面设置20cm高的避雷带即可,但这个避雷带要想法和房子的钢筋连接起来;如果现在没有办法连接,则在地面单独打3根接地扁钢,上面围一圈水平接地极,这部分接地设施是作为独立接地设施,不要和前面的接地极连在一起,用镀锌扁钢通过外墙将避雷带引接到地面,再和独立接地极连在一起。如果是尖顶的话,最好配置一个避雷针,接地方式和上述一样。
5)其实直接关系到人身安全的,是浴室和厨房要做好等电位连接,简单的说就是凡是裸露在外面,有可能被人接触到的所有金属体都连接在一起,这些金属体形成一个等电位体,这样如果外面有过电压窜入进来时,所有金属同时抬高或者降低电位,人没有受到电击的危险。
6)家里面要装RCD,即剩余电流保护器,能有效防止人身触电,和防止电火花产生的火灾。

出425入0汤圆

发表于 2022-8-16 17:08:04 | 显示全部楼层
Franso 发表于 2022-8-16 15:46
你这钢条不是砸下去,而是预先挖好的洞再把钢条埋进去的?

厚度小于2毫米不锈钢板剪成条,再卷起来塞到 ...
(引用自10楼)

对,在房子旁边挖个深度60cm,直径100cm的坑。把一盘蚊香一样的钢带放下去。

出425入0汤圆

发表于 2022-8-16 17:09:42 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2022-8-16 12:01
埋多深?
(引用自6楼)

60cm,深了更好吧。但费工夫。

出10入120汤圆

发表于 2022-8-16 17:59:44 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2022-8-16 16:09
镀锌铁怕几年后生锈严重。
(引用自11楼)

别想那么远,十年后再打一根下去就行了

出16170入6148汤圆

 楼主| 发表于 2022-8-16 18:52:35 来自手机 | 显示全部楼层
makesoft 发表于 2022-8-16 17:59
别想那么远,十年后再打一根下去就行了
(引用自15楼)


我房子使用的所有材料和工艺,我都希望寿命超过30年。

出16170入6148汤圆

 楼主| 发表于 2022-8-16 18:54:04 来自手机 | 显示全部楼层
大家看看这个淘宝店家的怎样,才142元。

铜包钢。(市场上买不到纯铜)

0.25mm紫铜全包(螺丝孔会露出钢外)。固定螺丝黄铜。

Q235 钢。

16平方的连接线是纯铜。16平方线的接线耳也是纯铜。



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

出16170入6148汤圆

 楼主| 发表于 2022-8-17 16:33:57 来自手机 | 显示全部楼层
已经下单购买了2根,用于防雷用途。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子技术论坛 ( 粤ICP备2022115958号, 版权所有:东莞阿莫电子贸易商行 创办于2004年 (公安交互式论坛备案:44190002001997 ) )

GMT+8, 2024-4-24 14:07

© Since 2004 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com

快速回复 返回顶部 返回列表