发表于 2026-7-28 20:35:10 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【天气热热热热热!广元一变压器逼近70℃,每天用近500斤冰块降温!每块冰约40斤,需要2人抬-哔哩哔哩】 https://b23.tv/P5ywmy9

友情提醒:B站的播放链接有bug,时间长了可能无法播放,可以到B站自行搜索该视频的标题。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

阿莫论坛22周年了!感谢大家的支持与爱护!!

世间万般皆为虚妄,唯有情爱执念最是折磨人心。人心本不可试探,一试便碎;真情更不能考验,一考就断!

出18425入7301汤圆

2
 楼主| 发表于 2026-7-28 20:35:21 来自手机 | 只看该作者
这种冰好像7元1块。

出0入4汤圆

3
发表于 2026-7-28 21:23:12 | 只看该作者
装几台移动空调不是更好吗?有不是没电.

出18425入7301汤圆

4
 楼主| 发表于 2026-7-28 21:26:48 来自手机 | 只看该作者
lwy86 发表于 2026-7-28 21:23
装几台移动空调不是更好吗?有不是没电.
(引用自3楼)

用冰成本每天只是84元(不算人工)。

移动空调成本高很多,施工难很多。到时撤除麻烦很多。还要怕被偷。

出0入162汤圆

5
发表于 2026-7-28 21:31:24 来自手机 | 只看该作者
吐鲁番地表温度83度,不知道变压器咋活的……

出150入321汤圆

6
发表于 2026-7-28 21:39:43 | 只看该作者
湿热,像在桑拿

出0入84汤圆

7
发表于 2026-7-28 21:50:04 | 只看该作者
redworlf007 发表于 2026-7-28 21:31
吐鲁番地表温度83度,不知道变压器咋活的……
(引用自5楼)

83度的地方需要变压器吗?

出0入13汤圆

8
发表于 2026-7-28 22:00:26 | 只看该作者
感觉智商被按在地上摩擦了.....户外110KV的站多了去了....全是户外高温的....70算啥?变压器油都是顶级的.....

出0入32汤圆

9
发表于 2026-7-28 22:45:23 | 只看该作者
像路边的那种大铁皮电柜,我路过专门看过,有时候门没锁,里面都装了台空调。

出0入349汤圆

10
发表于 2026-7-28 23:17:53 来自手机 | 只看该作者
电柜里装空调是常见的,我有个挺大的机床,电柜里也有个原装的空调,运行了一年后被我给拆了,因为装个空调纯属闲的难受,还增加了许多危险。变压器主要是有油,那些油的作用非常大,油一旦出问题会很崩溃的,而更换和补充变压器油真不是想干就能干的,需要有关部门来干。

出18425入7301汤圆

11
 楼主| 发表于 2026-7-28 23:27:41 来自手机 | 只看该作者
liao-ljj 发表于 2026-7-28 22:00
感觉智商被按在地上摩擦了.....户外110KV的站多了去了....全是户外高温的....70算啥?变压器油都是顶级的.. ...
(引用自8楼)

肯定有变压器着火了,当地才不得不采用这种措施。

出3650入185汤圆

12
发表于 2026-7-29 07:22:14 来自手机 | 只看该作者
作秀!我们没闲着

38MW变压器目前最高效率水平99.6%, 满载工作每天的发热量可融冰50吨,500斤才0.5%, 根本没有实际意义。

大型变压器是有淋水装置的,标配的装备不用,要人工摆拍抬冰块

大型变压器都是户外型,具备IP23以上防护等级,60度夹角大暴雨和喷淋不影响工作的。

出3650入185汤圆

13
发表于 2026-7-29 07:25:41 来自手机 | 只看该作者
环境温度30度,油温70度,0.5的降温效果=(70-30)*0.005=0.2度

出10入95汤圆

14
发表于 2026-7-29 08:36:45 | 只看该作者
刚毕业那会, 跟着做变压器综合监测, 有测变压器温度, 夏天70~80多度很正常

出0入0汤圆

15
发表于 2026-7-29 08:44:33 | 只看该作者
已经装了风机和喷淋系统了,,,放冰块应该是领导想出来的,没办法只能照做配合领导。。。

出5入157汤圆

16
发表于 2026-7-29 13:22:42 | 只看该作者
发热这么大,容量太小了,增容呗

出0入475汤圆

17
发表于 2026-7-29 14:10:05 来自手机 | 只看该作者
搞笑吗?70度户外设备不是太应该不过了嘛,

出15入210汤圆

18
发表于 2026-7-29 14:27:52 | 只看该作者
PowerAnts 发表于 2026-7-29 07:22
作秀!我们没闲着

38MW变压器目前最高效率水平99.6%, 满载工作每天的发热量可融冰50吨,500斤才0.5%, 根本 ...
(引用自12楼)

那效率确实挺高的,看这个铭牌,6250KVA,效率才99.128%,而且还不是380V输出的,是660V的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

出0入8汤圆

19
发表于 2026-7-29 19:29:32 | 只看该作者
70度这个温度算啥,我们1000的变压器,工作时油温都在90度左右的,也只是用个风扇对着吹降温,

出0入184汤圆

20
发表于 2026-7-29 19:44:41 来自手机 | 只看该作者
70 度应该指的是温升才对,如果环境温度 40 度,那么部件上温度有 110 度。

出0入349汤圆

21
发表于 2026-7-29 20:24:54 来自手机 | 只看该作者
110度就要用更好的漆包线了

出200入94汤圆

22
发表于 2026-7-29 21:07:06 来自手机 | 只看该作者
jianfengxixi 发表于 2026-7-29 08:44
已经装了风机和喷淋系统了,,,放冰块应该是领导想出来的,没办法只能照做配合领导。。。 ...
(引用自15楼)

阿三有拿水浇的。估计广元领导可能怕电到人,于是灵机一动,弄冰块?

出3650入185汤圆

23
发表于 2026-7-29 22:13:54 来自手机 | 只看该作者
ibmx311 发表于 2026-7-29 20:24
110度就要用更好的漆包线了
(引用自21楼)

高压变压器不用漆包线,用纸包扁铜条

出0入349汤圆

24
发表于 2026-7-30 05:43:49 来自手机 | 只看该作者
分功率,谁说660伏的变压器就没有500瓦的了,在机床上有许多场合必须要用隔离变压器的,而且600伏的电机并不罕见。相电压660伏的系统里,线电压也就1100多,并不吓人

出0入753汤圆

25
发表于 2026-7-30 06:08:02 | 只看该作者
制冰耗的电还不是变压器出的?纯属脱裤子放屁。

出3650入185汤圆

26
发表于 2026-7-30 22:17:14 来自手机 | 只看该作者
国际电工委员会的划分,交流1000V,,直流1500V以下的统统是低电压电器

出3650入185汤圆

27
发表于 2026-7-30 22:19:20 来自手机 | 只看该作者
1KV-35KV, 中压
>35KV, 高压
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子技术论坛 ( 粤ICP备2022115958号, 版权所有:东莞阿莫电子贸易商行 创办于2004年 (公安交互式论坛备案:44190002001997 ) )

GMT+8, 2026-8-11 16:39

© Since 2004 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com

快速回复 返回顶部 返回列表