S7-200已经过时了吗?做个调查。

  [复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2013-2-22 10:27:45 | 显示全部楼层
我比较同情那个评委。。。。做控制对于PLC的选型一般是根据现场点位、控制工艺要求、可扩展性、冗不冗余等因素来决定选择PLC型号。西门子S7-200与S7-300是小型与大型的区别,组态工具也是2个不同的平台一个是WIN一个是STEP7,S200和S300的组态理念及风格也完全不一样。作为一个自动化设计人员,只能会PLC组态是不行的,还需要对现场仪表、控制工艺、现场网络、现场设备等的熟悉及了解,因此,要求自动化设计人员具备有多方面的专业知识,这是针对某个控制的基本要求及设计者的基本素质。
而楼主说的是为学生组建一个学习平台,综上因素,要让学生学习更多的知识就必须要学习更多的系统,在楼主所说的平台中多一套S300系统,配置低一点少一点要不了多少钱吧,但是这样配置后可以用300为主站组建一个网络,对于学习那不是同日而语的。个人愚见。

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

曾经有一段真挚的爱情摆在我的面前,我没有珍惜,现在想起来,还好我没有珍惜……

出0入0汤圆

发表于 2013-2-25 09:24:43 | 显示全部楼层
回楼主:S7-200没有过时,目前的新项目中我都还设计有S200(小项目)。但是我有个习惯,很少点位的模拟量处理我会配置三菱FX,很少点位的开关处理我配置S200,因为以前发现S200处理模拟量抖动有点大,不知道现在怎么样,一直这样配置养成了习惯也就没在关注S200模拟量问题,当然大型基本都用S300。
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册