发表于 2018-10-30 17:53:29 | 显示全部楼层
用过SOEM主站移植到M4里面去,接4个伺服测试跑起来也没啥问题,控制周期也是1ms

出40入42汤圆

发表于 2018-10-31 12:03:15 | 显示全部楼层
EasyControl 发表于 2018-10-31 11:46
高手啊!
高高手啊!

不敢当。SOEM比较适合裸机开发的,简单。
不过不支持XML文件解析,配置要在代码里面固定好,这点就不太友好

出40入42汤圆

发表于 2018-11-1 17:13:55 | 显示全部楼层
EasyControl 发表于 2018-11-1 11:51
是的,找canopen主站好用些的代码,都不好找。软件与canopen差不多。

canopen协议比较出名的又开源的,也就CanFestival了;
EtherCAT的COE(Canopen Over EtherCAT)应用协议使用的就是CanOpen里面设备行规(Device Profile),基本一样的概念,只不过传输方式变了;
使用EtherCAT协议来控制电机,一般都是用COE协议,从站的电机驱动器一般都是支持COE,支持SOE(Sercos over EtherCAT)的比较少,所以熟悉CanOpen会上手更快些。

出40入42汤圆

发表于 2019-1-19 17:34:47 来自手机 | 显示全部楼层
asj1989 发表于 2019-1-19 15:40
请教一下lz,为什么我用soem控制汇川伺服,可以使能,电机却不能转是怎么回事?(可以发出去数据,但是收的 ...

倍福的那个软件可以直接操作汇川伺服动作的,可以抓下包对照一下,多半是一些初始化的流程漏了东西,或者周期收发里少了东西

出40入42汤圆

发表于 2019-1-19 22:09:10 来自手机 | 显示全部楼层
asj1989 发表于 2019-1-19 21:56
是的,倍福twincat可以转起来,抓包也抓到了,比较了一下sync和fmmu的配置,基本一样。一抓包就是几万行 ...

那看看DC同步的那部分吧,以前调的时候记得DC时钟也要同步的