搜索
bottom↓
回复: 4

关于200连接wincc(转)【恢复】

[复制链接]

出0入8汤圆

发表于 2008-11-6 10:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
WINCC与S7200通讯有以下方法:,

  1:WINCC和200用本身的端口走PC ACESS+CP5611



  2:WINCC和200+CP243以太网通过OPC通讯+普通网卡;

  3:WINCC和200+EM277走PROFIBUS+CP5611

       4:wincc和pcAccess +pc/ppi 电缆 



  第3种仅最大允许32BYTE入/32BYTE出,另两种方法已经在WINCC6.0上测试通过

  以第一种方法最经济,支持到VW1000,5611是必需的.



 



PC Access



西门子最新推出的PC Access 软件是专用于S7-200 PLCs 的OPC Server(服务器)软件,它向OPC客户端提供数据信息,可以与任何标准的OPC Client(客户端)通信。 PC Access 软件自带OPC 客户测试端,用户可以方便的检测其项目的通信及配置的正确性。 



PC Access

不能直接访问PLC存储卡中的信息(数据归档、配方) 

不包含用于创建VB客户端的控件 

可以在你的PC机上用Micro/WIN 4.0和PC Access同时访问PLC(必须使用同一种通信方式) 

在同一PC机上不能同时使用PC/PPI电缆、Modem或Ethernet访问同一个或不同的PLC,它只支持PG/PC-Interface中所设置的单一的通信方式 

PC Access中没有打印工具 

使用同一通信通道,最多可以同时监控8个PLC 

Item的个数没有限制 

PC Access专为S7-200而设计,不能应用于S7-300或S7-400 PLC 



我采用第4种方法,485-232模块代替西门子的ppi电缆用了5个项目最远的80米还没有发现什么问题(那边没有打电话呵呵!)

出0入0汤圆

发表于 2008-12-19 20:49:13 | 显示全部楼层
另外第三种方法,支持128BYTE入128BYTE出,我实际用过

出0入0汤圆

发表于 2008-12-19 20:46:40 | 显示全部楼层
第一种方法能支持多远的距离呢?可靠性我认为不如EM277+CP5611

出0入8汤圆

 楼主| 发表于 2008-12-8 11:32:36 | 显示全部楼层
1楼您好:

我也这么连过224 但是好象有问题我连接的是q0.0但实际上出来就是q0.1我很是纳闷.而且速度慢的很!不知道你连上以后反映怎么样?

出0入18汤圆

发表于 2008-11-6 14:59:55 | 显示全部楼层
我用Labview + PC ACCESS + PPI
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。