本人设计的板子上有2路485,2路232,为了防止通讯端和单片机电路端之间的相互干扰,想在每路通讯和单片机电路之间加隔离(磁隔离或光电隔离);
现在令我困惑的是,是不是为了防止各路通讯链路之间的相互干扰,每路通讯链路和单片机电路的隔离都需要单独的dc-dc呢(这样成本太高)?还是可以共用一个功率大点的dc-dc(这样做好像各链路之间就会窜扰了)?
请大家各抒己见吧!

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

月入3000的是反美的。收入3万是亲美的。收入30万是移民美国的。收入300万是取得绿卡后回国,教唆那些3000来反美的!

出0入0汤圆

发表于 2009-8-11 13:46:34 | 显示全部楼层
光耦,变压器本身不属于保护器件,但在端口电路的设计中可以利用这些器件的隔离特性来提高端口电路抗过压的能力。
端口的雷击共模保护设计有两种方法:1.线路对地间安装电路保护器件(气体放电管,压敏电阻,瞬变电压抑制器TVS )2.线路上设计隔离元件,隔离元件两边不共地。
方法楼主可以根据自身防雷等级的要求来考虑。

浪拓电子--您身边的电路保护专家 www.szlangtuo.com


(原文件名:B3R090L的RS485保护方案.jpg)

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2009-8-11 14:40:13 | 显示全部楼层
这些保护我都加了 但是我问的是隔离电源的问题