【请教】我想实现以下功能,用CAN总线合适吗??有没有更简单的实现方法?

[复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2009-9-22 11:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想找一种可靠的总线:

节点至少100个
通讯距离不超过1000米
任一个节点都可以主动发送数据
发送数据时,具备竞争检测功能(就是如果总线上有节点在发送,那么其他节点就必须等待)
发送数据比较简单,速率有100K以上即可

以上功能,用CAN总线来实现合适吗?有没有更经济、更简单的方案?

我想到CAN总线,是看重了他具备节点在错误严重的情况下具有自动退出总线的功能。

请诸位老师指点!!

出0入0汤圆

发表于 2009-9-22 11:29:56 | 显示全部楼层
CAN好

出0入0汤圆

发表于 2009-9-22 13:55:51 | 显示全部楼层
100个节点,CAN也有点吃力。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2009-9-23 22:05:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位

不知道还有没有更好的解决方案??

M-BUS不知道怎样??据说可以实现任意拓扑结构