老板让做个定时定量的龙头,现在定时已经完成,但是定量出了毛病。我的方案是 利用流量传感器实时采集数据,然后查表,将设定的值往下扣。要求精度要高,问题是从流量计出来的脉冲频率变化太大,先后利用计数方式,对一个周期进行计时,采集的数据都不理想,不是太大就是太小,请教各位大侠,有没有什么方案或建议  
  芯片是 877A, 传感器是 JR-A168

出0入0汤圆

发表于 2009-11-25 17:11:44 | 显示全部楼层
我觉得没什么问题,先试一下,看看效果吧!

出0入0汤圆

发表于 2009-12-21 20:39:17 | 显示全部楼层
可以用内部的CCP捕捉  方式!

出0入0汤圆

发表于 2009-12-21 20:56:48 | 显示全部楼层
用PCA捕获吧。。。