搜索
bottom↓
回复: 1

计算机端如何判断MODBUS协议的一帧是否结束?

[复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2010-4-29 18:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说MODBUS协议的两帧之间至少间隔3.5个字符时间,STM32或单片机可以用定时器计时,计算机这种非实时的操作系统该咋办呢?

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

月入3000的是反美的。收入3万是亲美的。收入30万是移民美国的。收入300万是取得绿卡后回国,教唆那些3000来反美的!

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2010-4-29 18:15:53 | 显示全部楼层
来源于网络
  Modbus-RTU是Modicon公司开发的一种通信协议。它采用主从应答方式工作, 其规范已公布在互联网上,是一种在工业领域被广为应用的真正开放的标准网络通信协议。由于它具有免收许可费用,易于集成不同的设备、简单易用、开发成本低、有着广泛的知识资源支持等特点,已经成为一种公认的通用工业标准。有了这个标准,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。 Modbus PTU协议有2种传输模式:RTU模式和ASCII模式。其中RTU模式信息帧中的8 bit数据包括2个4 bit十六进制字符,相对于ASCII模式,RTU模式表达相同的信息需要较少的位数,且在相同通信速率下具有更大的数据流量。因此通常情况下,一般工业智能仪器仪表都是采用RTU模式的Modbus规约。
  Modbus-RTU协议以帧为通信的基本单位,帧格式为:地址码1 B;功能码1 B;数据区N B;错误校验2 B CRC码。
  在RS-485接口上实现了Modbus-RTU协议,使用了当今流行的免费开源协议栈FreeModbus-RTU,从而保证了可靠的通信、节约了开发成本。
  FreeModbus是针对通用的Modbus协议栈在嵌入式系统中应用的实现,其遵循BSD开放源代码协议,并可以免费用于商业用途,成熟可靠。移植FreeModbus到STM32处理器只需要少量资源,除了 1个双工USART外,只需要配置1个定时器进行超时判断即可。