西门子s7-300 断开延时S5定时器

[复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2010-4-30 09:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.输入端I0.0=“1”
      输出端Q状态等于“1”,线圈Q0.0导通。

(原文件名:未命名20.JPG)

2.输入端I0.0 有一个下降沿(从“1”变为“0”)
      当定时5S时间未到,输出端Q状态等于“1”,线圈Q0.0导通。

(原文件名:未命名21.JPG)

3.当定时5S时间到
  输出端Q状态等于“0”,线圈Q0.0断开。


(原文件名:未命名22.JPG)

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2010-4-30 10:24:56 | 显示全部楼层
(1)、当定时器T0停止时,输入端I0.0从“0”变化到“1”,则输出端Q状态为“1”,Q0.0线圈导通。
   (2)、当输入端I0.0从“1”变化到“0”,定时器T1启动,输出端Q状态为“1”,Q0.0线圈导通。
   (3)、当定时器T1运行过程中,检测到输入端I0.0从“0”变化到“1”,然后I0.0一直维持“1”,
          则定时器T1停止,但是输出端Q状态为“1”,Q0.0线圈导通。
   (4)、当定时器T1运行到指定时间5S后,输出端Q状态为“0”,Q0.0线圈断开。
   (5)、定时器T1运行期间,复位输入端I0.1从“0”变化到“1”,则定时器T1复位,定时器T1停止,输出端Q状态为“0”,Q0.0线圈断开