搜索
bottom↓
回复: 1

s7-300K 中如何将上位机设置的时间,转换成S5T单位

[复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2010-5-27 15:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、假如:上位机上设置的时间为 int 型变量
          且保存在db3.dbw6 中
         同时 BD3.DBW6 = 65分钟
  2、如何转换成 S5T 单位呢?

                  一、如何找到FC40 步骤1

(原文件名:未命名1.JPG)


                  二、如何找到FC40 步骤2

(原文件名:未命名2.JPG)


                  三、将上位机设置的时间转换成TIME单位

(原文件名:未命名3.JPG)


                  四、调用FC40将TIME单位转换成S5TIME单位

(原文件名:未命名4.JPG)

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2010-5-27 15:42:34 | 显示全部楼层
从上面可以看到
    在仿真器中 设置 DB3.DBW6 =65

   换算出来的S5T_100=1h5m

   其中:
           BD3.DBW6 =上位机设置的时间,单位=分钟,为int变量
           temp0 = dint 变量
           time_100 = time 变量
           s5t_100 = s5time 变量