搜索
bottom↓
回复: 4

【原创】找到了一个开源PLC的BUG,关于M8014的。

[复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2010-9-6 22:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,三菱编程手册上写的是M8014是以一分钟为周期振荡,那么,应该是PLC运行时为断开30秒,第31秒到第60秒为接通状态,以此类推。
如图:

(原文件名:DSC01016-2.JPG)

实际测试结果,我们的简易PLC却是亮60秒,灭60秒,在30秒到31秒的时候有切换动作,但马上又恢复了,即快速亮灭切换一次。

测试用的程序是简易PLC 梯型图 解释型监控 示范程序MPC82G516 FX1NPLC V1.1.6 demo V6。

我的测试程序:
LD M8014
OUT Y0
LDI M8014
OUT Y1
END

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2010-9-7 00:04:19 | 显示全部楼层
简易PLC 梯型图 解释型监控 示范程序MPC82G516 FX1NPLC V1.1.6 demo V6的源程序请到
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content_all.jsp?bbs_sn=3608835的第279楼下载。

我修改并测试好的程序,附上来,版本号加1,呵呵,欢迎测试,欢迎砸砖。
点击此处下载 ourdev_580903FBEYZ6.rar(文件大小:20K) (原文件名:MPC82G516 FX1NPLC V1.1.6 demo V7.rar)

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2010-9-7 00:22:06 | 显示全部楼层
既然M8014有问题,那么M8011、M8012和M8013也是有问题的,大家可以测试一下。
我会把测试结果和修改好M8011、M8012和M8013的程序也发上来供大家测试。

出0入0汤圆

发表于 2010-9-8 12:12:30 | 显示全部楼层
xiexie

出0入0汤圆

发表于 2010-9-18 00:24:13 | 显示全部楼层
改了的文件能发上来吗,谢谢