西门子PLC接受流量计脉冲信号丢失脉冲

[复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2010-12-6 00:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在污水厂所做到项目中,用西门子PLC300采集出水流量计的脉冲
流量计设置中:1立方的水发出一个260毫秒的高电平的脉冲信号
水厂的出水瞬间流量基本稳定在1500左右,计算得知,流量计大概2.4秒左右就会有一个脉冲
PLC程序为100毫秒中断扫描输入口,一个脉冲累计1立方水。
水厂在今年5月份调试完成,到8月份的出水累计数据比进水累计流量每天少200方水左右
这是污水处理中正常的损耗。
   但是在9月份开始出水累计数据比进水累计流量每天多300方水左右
在这段时间,业主在流量计脉冲信号到PLC之间增加的一个脉冲分线器(就是把一个脉冲信号分为两路脉冲信号)
而这个脉冲分线器的输出竟然是继电器输出的
   现在,我估计问题有以下几种可能:
1、进水流量计脉冲采集丢失
2、脉冲分线器输出为继电器输出,触点接触时引起干扰信号,导致PLC采集脉冲信号时多采集了信号(例如逻辑分析仪)
   我想有没有采集脉冲信号的仪器,能够采集到脉冲分线器输出的脉冲信号,然后与流量计的累计值做比较
流量计是西门子的电磁流量计,脉冲输出准确度很高的,以前做的项目最好的能够3个月保持PLC采集的累计流量值与流量计的累计值一致
   各位大虾,给点意见吧!先谢谢啦!

出0入0汤圆

发表于 2010-12-6 10:45:59 | 显示全部楼层
用继电器输出 当然会有误差,特别是走中断采集情况下,脉冲采集器,你可以用单片机自己做个。

出0入0汤圆

发表于 2010-12-6 10:55:37 | 显示全部楼层
2的原因居多吧