|
在网上收了个原来显示ERROR灯亮的坏FX1N-40MR的三菱原厂PLC,拿回来后经检查ERROR亮红灯是因为电源部分的输出的CPU停机信号为高电平导致,顺着这个找回去是由于TR1基极电压有1.2V(此为理论计算值,因为TR1导通后压降为0.7)导致的.后来测R16,17,18阻值都正常,测Z1两端电压为12V.再查这个稳压管的手册,有点不懂.为什么会有4种级别的参数.难道我这个RD12M是12.3V的那种管子,现在实测12V,只能说明它的稳压参数发生了变化,找不到RD12M的管子,就更改R18为400ohm后再开机PLC的ERROR指示灯不亮了,但现在的问题RUN灯又不亮了.拨了起动开关也没用,用线短接输入任一点对COM端,输入指示灯也不亮,请问各位高手不管PLC里有没有程序,当输入短接后输入的指示灯应该是亮还是不亮?还有电源指示灯是亮的.
注:
各路输出电源都正常,24V是很准的,5V实际输出5.12V左右.
由于暂时还没有编程线,所以还没有连电脑通信.只能从硬件角度对判断.
由于在公司内发贴,所以图片(主要是RD12M的数据手册和FX1N的电源电路图)上传不了,晚上回家再补上,先给个电源电路链接
FX1N电源电路 (原文件名:power.JPG)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=233778&page=2/2#l1453380
RD12M手册
RD12M手册 (原文件名:RD12M.JPG)
http://www.21icsearch.com/pdfdetil_8D422046F93261E5.html
请各位多多指教,本人对PLC不是很了解,只是学过一点基本应用. |
阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!
一只鸟敢站在脆弱的枝条上歇脚,它依仗的不是枝条不会断,而是自己有翅膀,会飞。
|