遇到不带Z的K60 LPTMR模块脉冲计数用不了,后面找到解决办了

[复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2015-3-3 15:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是想用来做脉冲计数的,但是发现脉冲计数值返回是零,后面查找资料和总结前人的解决办法,整理上来。
首先,不带Z的K60数据手册中说明了在LPTMR计数器寄存器的每个读取,软件必须先写入LPTMR计数器寄存器与任何值。这
将同步并注册LPTMR计数器寄存器的当前值到一个临时寄存器。的内容
临时寄存器都在LPTMR计数器寄存器每次读取返回。

详见数据手册

对此,如果需要使用LPTMR用做脉冲计数,需要先想寄存器写值后再读取,最后结合LPLD函数库详细说明修改办法
对于MK60D10.h 做如下修改

修改CNR寄存器为IO模式
对于LPTMR底层函数修改为

然后就可以在不带Z的K60上面使用LPTMR进行脉冲计数。
希望可以帮到遇到这样情况的人

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

出0入0汤圆

发表于 2015-3-4 09:42:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验分享!

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2015-3-4 10:20:28 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-3-4 09:42
谢谢楼主的经验分享!

遇到的问题分享下 方便后面有人同样遇到后能尽快解决

出0入0汤圆

发表于 2015-3-4 16:41:27 | 显示全部楼层
这个有用!

出0入0汤圆

发表于 2015-3-4 16:42:28 | 显示全部楼层
有些传感器输出脉冲,要用到counter

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2015-3-7 23:15:24 | 显示全部楼层
swap2013 发表于 2015-3-4 16:42
有些传感器输出脉冲,要用到counter

编码器就需要