2008-04-15日 对位变量、寄存器区、开发语言等会议记录总结
位变量区:
输入点数 X: 256
输出点数 Y: 256
中间继电器的数量 M: 4096+512(特殊继电器)
定时器的数量 T: 256
计数器的数量 C: 256
状态点 S: 512
总计: 2k+2k(扫描状态备份)
应用指令脉冲指令执行状态点4096点(512 bytes)
寄存器区:
D:2048点
C:256点(C200-C255为32位寄存器)
T:256点
注:
D:数据存储器(16位),相当于寄存器.
C:存储定时器值(c0-C199为16位计数器,C200-C255为32位计数器)
T:计数器值(16位)
掉电保护:
掉电时把掉电保护区传输到存储器里i2c或者spi的串行存储器,上电的时候读出来
PLC上位软件:VC6主为主,PLC以IAR 4.42A为主.
通信协议:Modbus 规约RTU方式.
另:
PLC的电源采用外部电源,规格为DC24V30%,输入隔离电源同样.
主持:Trinove阿力等人,参与:dragon045、try、TIDSP、NomoneyIv青菜、姜兄、leisure泉、空心菜、炳哥哥等等。 |
|