发表于 2024-3-2 14:01:49 | 显示全部楼层
unifax001 发表于 2024-3-2 11:38
我们做高频电刀设备;
功放板上任何一点对PE;
要么是做4KV 耐压测试1min漏电流小于2mA的;
(引用自5楼)

对啊,这才是正确的做法
要接地就保证低阻抗良好的接地
要隔离就确保真隔离
虚假的“隔离”是坑人的

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

一只鸟敢站在脆弱的枝条上歇脚,它依仗的不是枝条不会断,而是自己有翅膀,会飞。

出300入477汤圆

发表于 2024-3-5 12:52:26 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 redroof 于 2024-3-5 13:02 编辑
Arm2048 发表于 2024-3-5 11:32
另外4G模块ipex转SMA, SMA安装的金属机箱上后,4G天线GND与金属机壳PE直连了;4G模块的GND没有单独GND,用 ...
(引用自8楼)


所以你如果是金属壳,就老老实实自己在自己主板上良好的连接呗。
如果别处不连,天线这里被强制连上了,肯定是天线这里很容易被打死。
金属壳的东西没事不要想隔离,老老实实做低阻连接才是最佳做法
做电脑机箱的人,水平不够高吗?想想为什么人家整个行业全是直连的。。。
用电环境复杂,而你又是金属壳的话,你几乎没有选择,只能直连。

出300入477汤圆

发表于 2024-3-5 13:08:02 来自手机 | 显示全部楼层
初音之恋 发表于 2024-3-5 13:05
所以有的时候隔离有用吗,完全没用,对方给你直接连了
(引用自10楼)

对。。。
除非所有人都隔离才是隔离,有任何一个东西是直连的,整个系统都变成直连了。
所以,老老实实做直连吧。。。
相信设计电脑主机的整个行业都不笨。。。