用18B20时,然后再开了个2ms的定时器,发现温度测出来就不对了

[复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2011-4-10 16:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT!!!

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

一只鸟敢站在脆弱的枝条上歇脚,它依仗的不是枝条不会断,而是自己有翅膀,会飞。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-4-10 16:13:58 | 显示全部楼层
关了定时器又正常了~~~

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-4-10 16:25:42 | 显示全部楼层
关注

出0入0汤圆

发表于 2011-4-10 16:32:18 | 显示全部楼层
单线对时序要求比较严格,读写的时候最好不要打断,转换时可以做点别的

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-4-10 16:40:01 | 显示全部楼层
回复【3楼】wowbanui
-----------------------------------------------------------------------

感谢

出0入0汤圆

发表于 2011-4-10 18:33:48 | 显示全部楼层
"单线对时序要求比较严格,读写的时候最好不要打断,转换时可以做点别的"

that I think is a huge problem for 1-wire devices. thus I never use them.

出0入0汤圆

发表于 2011-4-10 19:00:54 | 显示全部楼层
读温度的时候,关掉定时器,读完温工了,再开定时器不就得了。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2011-4-11 10:21:01 | 显示全部楼层
回复【6楼】kinsno
-----------------------------------------------------------------------

恩 谢谢 我已经这样做并解决了

出0入0汤圆

发表于 2011-4-11 11:18:47 | 显示全部楼层
前一段时间用CPLD写了个程序,比较方便,由CPLD去刷新时序,一个片子可以带好多1-WIRE
设备

出0入0汤圆

发表于 2011-4-12 16:28:02 | 显示全部楼层
用18B20时,关闭中断,因为中断引起的不确定占用时间导致模拟时序出错

出0入0汤圆

发表于 2011-7-18 10:38:28 | 显示全部楼层
受教了

出0入0汤圆

发表于 2011-8-11 20:52:14 | 显示全部楼层
收藏。不知能传输多少米?