其实这个帖子,是那两个帖子的源头,我开始想把问题尽量简化,后来发现可能大家有了一点迷惑,所以重新开个新帖说明讨论一下。
https://www.amobbs.com/thread-5718509-1-1.html
https://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5718392&page=1#pid10936997
其实思路上最简单的,是直接用AC22V线圈的继电器转接,但如果有可靠性要求,触电最好是镀金的,而宏发HF115F-A/230-2ZS4BG,并不是常用品,起订量可能要500只,单价20上下太贵了。
退而求其次,就想到了光耦方案,但是光耦有个问题,响应速度太快,这样AC220V过零的时候输出会出现脉冲,对于带输入脉冲计数器的PLC端口来说没啥问题,但是可能某些低端PLC计数器端口数目并不是太多,遇到需要多路输入的情况也很麻烦,所以想的是应该把过零脉冲消掉。
光耦可以选择双向LED的方案,但更处于成本和统一物料的想法,选择了单向LED。最开始我的方案如图1,能用。后来发现了一些问题,换成了图2也能用。坛友建议我改成图3,靠修改BE电阻阻值能调整动作阈值,还没空测试,昨天想到了用图4似乎也可以,也更简单。请各位帮我把把关。
图5是PLC的输入,3.3k电阻是确定的,但是光耦型号/CTR,光耦后级的上拉/下拉电阻阻值及连接方式也不确定,只能是实验评估

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

月入3000的是反美的。收入3万是亲美的。收入30万是移民美国的。收入300万是取得绿卡后回国,教唆那些3000来反美的!

出0入14汤圆

 楼主| 发表于 2019-9-14 16:12:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 kickdown 于 2019-9-14 16:13 编辑

挖到一个坟,不过他的要求太高了,估计是抗干扰的要求比较强,响应速度又比较高。对于我来说,0.5s都能忍受